Во первых:
- В соответствии с СП5 п. 5.7.18 давление в системе не должно быть больше 1МПа (проверьте).
Примечание: Каким именно способом не уточняется.
Во вторых:
- В соответствии с СП5. п.5.2.23 допускается установка ПК на спринклерной системе.
В третьих:
- В соответствии с СП5 п. 5.2.24 давление на открытом ПК должно быть не более 0,4МПа, для чего могут использоваться диафрагмы.
Примечание: При этом вы можете сбить давление только на 70 метров.
Вывод:
Давление в системе может быть больше 0,9 но не более 1,0МПа, при этом давление на "открытом ПК" не должно быть более 0,4МПа, как и в СП10. Так как использование ПК при больших давлениях просто не возможно. Ну и конечно расход будет выше чем расчетный.
Каким образом можно уйти от предельных давлений:
- Зонирование системы по высоте;
- Установка диафрагм, но тут нужно учитывать что давление снимается только на 70метров, то есть 106 - 70 = 36 метров, при колебании давления в наружных сетях и при разных режимах НС возможно превышение данной величины;
- По этажная установка регуляторов давления после себя см. вложение. В РФ не часто встречал...