Доброго дня.
Привязываю типовой проект КНС, возник вопрос по насосам СМ и расходу затворной жидкости.
Типовые проекты, в которых эти насосы применяются:
Для охлаждения и промывки сальникового уплотнения и создания гидравлического затвора к сальнику подводится техническая вода под давлением приблизительно соответствующему 0,6 от давления на выходе из насоса, при этом расход промывной воды должен составлять 1% от производительности основного насоса.
Руководство по эксплуатации:
Гидравлический затвор и охлаждение сальникового уплотнения обеспечивается посредством подвода чистой воды в зону уплотнения, с давлением не менее, чем на 0,1 – 0,15 МПа (1 1,5 кгс/см2) превышающем давление на входе. Расход затворной жидкости в зону уплотнения 0,01 м3/ч.
Разница в расходах затворной жидкости в сотни раз, требования к давлению также разные. В чем причина (другие уплотнения)?