Уважаемые проектировщики!
Произошло ужасное!
пром.канализация d-50, материал-полипропилен
Что могло так повлиять температура, кислотность стоков?
назначение- модульная лаборатория анализа нефтепродуктов
andrey R
11.1.2007, 10:33
А чё произошло то? Труба растаяла?
andrey R
11.1.2007, 10:35
Похоже на температурную деформацию. Видимо компенсатора не поставили.
Какая температура и что сливали?
andrey R
11.1.2007, 10:40
Лучше - подальше

Тогда будет видно, есть ли самокомпенсация на трубе. Скорее всего от горячей воды, но могло и от химии. Действительно, что лили то?
разбавленная водой серная кислота
разогретые нефтепродукты до 100 град но опять же перед сливом разбавляется холодной водой
andrey R
11.1.2007, 10:46
Цитата
перед сливом разбавляется холодной водой
Вы что, свечку держали? Откуда такая уверенность, что разбавляли? И с кислотой? Анализ делали перед сливом?
И к чему теперь причину выяснять? Менять нуна систему. На другой материал. А стояк то цел?
Всё же больше всего на температурную деформацию смахивает. Поменяете лежак на чугун - сомнёт стояк. Компенсатор делайте, раз есть опасность слива кипятка.
при Dt50 yна длину 50 м удлиннение полипропилена 450мм, может нужны были компенсаторы (коэффициент температурного удлинения можно взять у производителя) (химическая стойкость у производителя) По ПП в конце есть табличка с хим стойкостью (обычно)
Здание одноэтажное!
монтажник менял этот участок на тот же материал и спал около трубы трое суток, следил за лаборантами,все было хорошо.
как только съехал результат опять на трубе
длина этого прямолинейного участка около 6м
Может ПВХ или чугун? Табличку посмотрите хоть Акварта у них вроде в конче есть таблица хим стойкости полипропилена.