данные:
Дата Температура, °С Масса, т Теплота, Гкал Объем, м³ Давление, атм Раб.,
01.11.16 T1=69,1 T2=57,7 ΔT=11,4 M1=114,13 M2=114,82 ΔM=-0,69 Q1=7,88 Q2=6,58 ΔQ=1,30 V1=116,66 V2=116,65 ΔV=0,02 ч= 24,00
02.11.16 T1=69,0 T2=57,6 ΔT=11,4 M1=114,16 M2=115,09 ΔM=-0,93 Q1=7,88 Q2=6,58 ΔQ=1,30 V1=116,70 V2=116,91 ΔV=-0,22 ч= 24,00
температура наружного воздуха на 1.11 Тнв= -3,1 по темп. графику для -3 гр. нар.возд Т1=60,5 ; Т2= 48,3
на 2.11 Тнв=-3,6 по темп. графику для -4 гр. нар.возд Т1=62,1 ; Т2= 49,3
закрытая система теплоснабжения с графиком 95/70 (здание школы)
ТСО избыточно подает тепло в учреждение, поручено рассчитать количественно на сколько Гкал осуществляется "перетоп".
Подсказали формулу расчета коэффициента "перетопа". Но ссылку на нормативные документы не дали, нужна объективная оценка формулы. Для предоставления претензии ТСО.
Кп=(Т1-Тнв)/(Трг-Тнв) т.е на 01.11 Кп=(69,1-(-3,1))/(60,5-(-3,1))= 72,2/63,6=1,14 т.е на 14% "перетоп"
на сколько это формула правильная, точная? Есть ли у кого опыт расчета "перетопа"
нашел похожий расчет "перетопов" в "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ" (пример 3.6) Кузнецов Е.П. 2е издание Санкт-Петербург,2013г. НО расчет ведется по внутренней температуре в учреждении (без привязки к данным теплосчетчика) т.е мне не подходит.
Если есть у кого Ссылки на нормативные документы просьба скинуть...