Приветствую всех, проблема следующая:
Имеется существующий напорный коллектор 2 нитки по D500мм. Коллектор действующий, моя задача установить камеру гашения напора и врезать его в самотечную линию D1000мм. Пока таких проектов не делал, напорки больше D100мм у меня не было. С маленькими диаметрами все понятно, ставим колодец-гаситель D1500мм(конструкция думаю всем понятна). А вот что делать c двумя нитками D500мм, они даже в колодец не убираются, на ум приходит что нужно ставить прямоугольную камеру. Но её конструкции у меня нет, боюсь ошибку допустить. Если не сложно, подскажите где почитать про камеру или типовой проект может есть, ну если уж совсем не сложно, скиньте или опишите её конструкцию.
Заранее премного благодарен rolleyes.gif
nagger
В первом приближении, делать гаситель, как и для малых диаметров. Гаситель отдельно, камера(ы) для врезки - отдельно.

upd: некоторые ратуют за пластик - стебануться и запросить производителей?
Fisher155
Цитата(nagger @ 23.12.2016, 12:55) *
В первом приближении, делать гаситель, как и для малых диаметров. Гаситель отдельно, камера(ы) для врезки - отдельно.

Т.е на каждой трубе свой гаситель? Расстояние между стенками труб 1,5м, хотелось бы конечно сделать одну камеру гашения. Для малых диаметров применяю вот такой колодец:
nagger
Была аналогичная тема с диаметрами в два раза больше: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99489&st=90 - без видимого результата, но с некоторыми теорвыкладками.
"Вот такой колодец" в случае двух пятисоток... вы сами понимаете.
Fisher155
Цитата(nagger @ 23.12.2016, 13:53) *
Была аналогичная тема с диаметрами в два раза больше: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99489&st=90 - без видимого результата, но с некоторыми теорвыкладками.
"Вот такой колодец" в случае двух пятисоток... вы сами понимаете.

Понимаю, поэтому эта тема и есть rolleyes.gif
nagger
Ищите моспроектовские, арх. 398870, гасители - делайте по аналогии. Видел похожую камеру на 2д600.
Fisher155
Цитата(nagger @ 23.12.2016, 15:30) *
Ищите моспроектовские, арх. 398870, гасители - делайте по аналогии. Видел похожую камеру на 2д600.

Благодарю, проект нашел здесь же
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78901
Буду разбираться, но может опыт есть у кого-нибудь применения камер именно на таких больших диаметрах, поделитесь пожалуйста, чем больше информации тем лучше.
nagger
Госзакупки. Больше особо черпать негде.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Fisher155
Цитата(nagger @ 23.12.2016, 16:29) *
Госзакупки. Больше особо черпать негде.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Благодарю