На одном дальнем объекте стояло под открытым небом оборудование пару лет. В одном их шкафов (с защитой хорошо если IP54, а то и 44) стоял частотник ACS800-04-0210, специально никто ничего не консервировал, не упаковывал. После попытки включить - включается, грузится, встает в готовность, а вот при попытке запуска двигателя - выдает short circ - без параметров, то есть, не ругается на конкретную фазу или модуль... То же самое происходит и при отсоединенном двигателе. До объекта ехать неблизко, хочется сразу с чем-то на замену. Что там может быть неисправно? Я понимаю, что вход, выпрямитель, конденсаторы - живые, контроллер тоже. IGBT-модули пробиты? Или их за управление может держать в открытом состоянии что-то раньше по схеме? Какие-нибудь пробитые или отсыревшие конденсаторы в драйвере выходных каскадов? Может, можно что-то дополнительно по телефону попросить с ним проделать, чтобы уточнить, где отказ? Где бы сервисным мануалом разжиться? И если, по понятным причинам, нигде