Цитата(Водяной @ 25.5.2020, 23:29)

Непонятно. А где Вы взяли в СП32 разные нормы по загрязнениям у офисников и жильцов? А сток ведь разный у них, всё таки кухня делает своё дело... Но для СП32 это всё равно, оно для обобщенного стока с населенного пункта.
А ванна? Она сидит в норме жильца. Что с ней делать? Это и есть прямая связь с расходом (суточной нормой).
Всё таки, к примеру, 180 л/сут против 15 л/сут - это более чем приличная разница. И явно житель не за ночь нагоняет этот расход, а в основном за мытьё и готовку.
Да и для септика важен объём залпового сброса...
Ну так и принимается количество загрязнений пропорциональное времени пребывания - считая что они в течение суток примерно равномерно выделяются.. Иначе как считать? Иначе получается что загрязнения от жильцов с разной степенью благоустройства разные. А с какой стати?
Приём одной ванны дома даст в разы меньше БПК чем один поход на унитаз в офисе. Просто концентрация загрязнений в стоках будет разная.
Вообщем из практики у нас вначале так и считали как Вы предлагаете. И досчитались до того, что очистные в канализированных селах вдвое меньше чем в ПГТ. А что? Норма в селе 80 л/жит, а в посёлке городского типа 150 л/жит. Правда они не работают из-за перегрузки по БПК и ВВ - на входе БПК5 >600 мг/л. Все типовые очистные рассчитаны на норму водопотребления 150 л/экж. И если норма водопотребления меньше - надо проверять расчётом по количеству загрязнений. А количество загрязнений от жителя иначе как по времени пребывания и не посчитаешь.
Цитата(Водяной @ 26.5.2020, 0:35)

Да, всё таки соглашусь с тем, что производительность и ЭЧЖ - разные параметры. ЭЧЖ - это про концентрации. Разницы в СП между разными потребителями нет. Искать где-то в других источниках смысла нет особого (это уже вне норм). Значит можно приравнивать условно всех под одну гребенку.
А если так, то норма водопотребления - это к расходу и производительности, а разница меж жильцами и офисниками - только во времени прибывания при одинаковых концентрациях.
PS: а, ну в п. 9.1.3 так и написано. производительность и ЭЧЖ...
Очистные - не насосная станция, которая просто качает через себя стоки. Стоки должны очищаться до нормативных показателей. А это напрямую зависит от количества загрязнений на входе. И считать их производительность надо именно по количеству поступающих загрязнений - кг БПК5 в сутки. Или по допустимому ЭЧЖ. Ну иначе в данном примере бред получается. 15/180*20= 2 ЭЧЖ. От 20 человек которые треть времени суток проводят в этом офисе?