Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запитки слаботочки в шкафах автоматки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
pass_omron
Добрый день!
Прошу дать ссылку на нормы и правила изготовления шкафов автоматики в плане подачи питания на слаботочные цепи (вторичка),контроллер,промежуточную электро автоматику проч.
Пример:
Шкаф автоматики ША, питание 380*3 , инвертор 45 квт,схема управления и автоматики контроллер и несколько промежуточных реле,питание 220v
Обязательно ли применение разделительного понижающего транса 380*2\220*1 для питания автоматики...
Или можно применить 4х проводную схему 380*3 +N с наложением по месту установки шкафа защитного заземления
от контура цеха ....

Прошу по возможности дать ссылку на документ....
Blade runner
Необязательно
В Госте на НКУ ничего такого нет.
pass_omron
Спасибо за ответ...
Почитал ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85),ну и прочее ,что по быстрому "нашел", БСНН,ЗСНН,ФСНН и прочую "ересь"..
вроде бы как не обязательно если соблюден ряд мероприятий,типа нет доступа,закрыто,и проч... хотя честно говоря прямого ответа не нашел,а очень и очень хотелось бы....
Мне важен ответ принципиальный ссылками на доки....,у нас на производстве вся старая техника и много наших подело сделано по схеме 4 провода и заземление по месту ....для питания вторичных цепей автоматики и проч.220v далее уже стоит понижающий транс к примеру 220\24 или АС-DC блок питания...т.е по любому как бы развязка есть...
Blade runner
Ваше изделие должно иметь сертификат. Если оно есть, значит нку соответствует нормативам.
Alexander_I
Цитата(Blade runner @ 21.12.2017, 16:50) *
Ваше изделие должно иметь сертификат. Если оно есть, значит нку соответствует нормативам.

А кому оно задолжало сертификат, это самое изделие? Что за обязательства его сертифицировать? Мы на своем производстве установили более сотни шкафов различного назначения, для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали.
Blade runner
Если продаете нку на сторону , то должно быть.
Ka3ax
Цитата
для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали.

свезло так свезло.
Цитата
А кому оно задолжало сертификат

и продолжает счатье, то ключем бить
hitrec322
Цитата(Alexander_I @ 21.12.2017, 18:25) *
Мы на своем производстве установили более сотни шкафов различного назначения, для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали.

Скорее исключение, чем правило))
wild
Цитата(Blade runner @ 21.12.2017, 20:52) *
Если продаете нку на сторону , то должно быть.

Что в данном случае подразумевает нку?
Шкаф контроллерный или кроссовый, шкаф управления силовой изготавливаемый согласно рабочей документации Заказчика является НКУ?
Blade runner
Цитата(wild @ 22.12.2017, 6:22) *
Что в данном случае подразумевает нку?
Шкаф контроллерный или кроссовый, шкаф управления силовой изготавливаемый согласно рабочей документации Заказчика является НКУ?

шкаф управления силовой, определенно относится к нку

Цитата
2.1.1 низковольтное устройство распределения и управления (НКУ): Комбинация низковольтных коммутационных аппаратов с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., полностью смонтированных изготовителем НКУ (под его ответственность на единой конструктивной основе) со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями с соответствующими конструктивными элементами (см. 2.4)
kosmos440o
Цитата(pass_omron @ 21.12.2017, 15:42) *
Прошу по возможности дать ссылку на документ....

Кажись, это ПУЭ 7 изд. )))
Михайло
Цитата(pass_omron @ 21.12.2017, 18:38) *
Почитал ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85),ну и прочее ,что по быстрому "нашел", БСНН,ЗСНН,ФСНН и прочую "ересь"..
вроде бы как не обязательно если соблюден ряд мероприятий,типа нет доступа,закрыто,и проч... хотя честно говоря прямого ответа не нашел,а очень и очень хотелось бы....

ПУЭ, 7 издание, глава 1.7 - достаточно современный документ, хотя ему уже 20 лет почти и не поддерживается (не обновляется). Рекомендую осваивать меры защиты от поражения током, читая именно этот док.
Там Вы можете увидеть, что Вы обязаны для каждой части электроустановки обеспечить защиту от прямого прикосновения и косвенного прикосновения одновременно. От этого требования запляшете, так как имеется не менее 20 методов защиты, которые описаны в главе 1.7.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.