19sergei91
26.1.2018, 12:15
Как правильно считать расход системы спринклерного пожаротушения?
с дренчерным пожаротушением все понятно. там в системе сразу из всех дренчеров идет вода... допустим расход дренчера 1.5 л/с умножаем на количество дренчеров ( допустим 100 штук) 1,5*100=150л/с- расход в системе дренчерного пожаротушения.
а как быть со спринклерами? они же лопаются по факту пожара... в системе 100 спринклеров. а расчет в системе то какой принимать? тоже на 100 штук?
Serg Ivanov
26.1.2018, 12:22
Цитата(19sergei91 @ 26.1.2018, 13:15)

Как правильно считать расход системы спринклерного пожаротушения?
с дренчерным пожаротушением все понятно. там в системе сразу из всех дренчеров идет вода... допустим расход дренчера 1.5 л/с умножаем на количество дренчеров ( допустим 100 штук) 1,5*100=150л/с- расход в системе дренчерного пожаротушения.
а как быть со спринклерами? они же лопаются по факту пожара... в системе 100 спринклеров. а расчет в системе то какой принимать? тоже на 100 штук?
Поиском пользоваться. Недавно обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120139
Михаил I
26.1.2018, 12:31
Цитата(19sergei91 @ 26.1.2018, 14:15)

все понятно. допустим расход дренчера 1.5 л/с умножаем на количество дренчеров ( допустим 100 штук) 1,5*100=150л/с- расход в системе дренчерного пожаротушения.
С Вами тоже все понятно
19sergei91
26.1.2018, 13:48
Цитата(Михаил I @ 26.1.2018, 12:31)

С Вами тоже все понятно

да не в этом вопрос у меня. Понятно что 1.5 л/с это у диктующего оросителя. у тех, кто ближе к распред сети у тех больше давление и соответственно расход. Я не на этом акцентирую вопрос. а на том на какой расход подбирать насосы? на общее количество оросителей ? или на расчетную площадь? которая в таблице 5.1 СП5
Михаил I
26.1.2018, 13:59
Оросители расставляете в соответствии с эпюрами. Расчетом определяете количество оросителей, которые будут работать на нормативной защищаемой площади - s. Получаете какой-то расход q от этого числа оросителей n.
Далее сверяете расход q с расходом Q, указанным в нормативах на данную группу помещений. Если q>=Q - расчет завершен. На него и подбираете насос. Если Q>q считаете далее. увеличиваете s до S. Число оросителей при этом увеличится с n до N.
Ну и плюсуете к расходу расход на краны, дренчеры итд.