Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура ГВС в общественных зданиях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
Serg-Ekb
Добрый день, коллеги.

В п.6.38 СП118.13330.2012 есть такое требование к температуре ГВС
6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила:

температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в ДОО до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;

температура горячего воздуха на расстоянии 0,1 м от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С;

температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С.
В СП30.13330.2016 такое требование
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С.
Т.е. фактически, если учесть оба требования нужно поддерживать ровно 60 °С, что требует экспертиза?
jiexawcr
экспертиза вроде как сильно на это не смотрит. в записке выходит из ИТП не выше 70 , а у потребителя не менее 60 и норм

вопрос интересный: в текущих формулировках СП30 можно прочитать "5.1.2 Температура горячей воды...и независимо от применяемой си­стемы теплоснабжения должна быть не ниже 60 с и не выше 65 С." конечно выдернуто из контекста, но ведь ничего же не скажешь упертому эксперту/надзору,выдернувшему так же? а держать перепад 5гр это ппц расходы.

по СП 118 п.6.38 ни разу не требовали ровно 60.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.