Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутреннее пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
19sergei91
Добрый день. Подскажите пожалуйста решение в отношении внутреннего пожаротушения. По характеристикам Здание "В", 2 степень огнестойкости, 20 тыс м3, НО ТАМ НЕСКОЛЬКО ЕМКОСТЕЙ С МАСЛОМ. Смысл в пожарных кранах как то пропадает получается. Как быть? Не пенное пожаротушение же делать.
Serg Ivanov
Цитата(19sergei91 @ 14.5.2018, 15:32) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста решение в отношении внутреннего пожаротушения. По характеристикам Здание "В", 2 степень огнестойкости, 20 тыс м3, НО ТАМ НЕСКОЛЬКО ЕМКОСТЕЙ С МАСЛОМ. Смысл в пожарных кранах как то пропадает получается. Как быть? Не пенное пожаротушение же делать.

И то и другое.
19sergei91
а не достаточно будет пенных огнетушителей? где то написано что и пенное и ПК? И как пенное проектировать? пеногенераторы именно над емкостью? или все 2000 квадратных метров? как то можно уйти от этого? там масла то мизер. Но категория помещений В3 и значит здание все "В". Как то плохо получается
Serg Ivanov
Цитата(19sergei91 @ 14.5.2018, 16:11) *
а не достаточно будет пенных огнетушителей? где то написано что и пенное и ПК? И как пенное проектировать? пеногенераторы именно над емкостью? или все 2000 квадратных метров? как то можно уйти от этого? там масла то мизер. Но категория помещений В3 и значит здание все "В". Как то плохо получается

Нет. От пенного может и отделаетесь, а внутреннее и наружное пожаротушение по нормам требуется.
(2*5+15)*3,6*3=270м3. Два резервуара по 150м3 и насосная на 25л/с Вам светит - если нет существующего пожарного водопровода.
19sergei91
может подскажете как от пенного отделаться?
и если делать его то по каким нормам? на весь корпус пеногенераторы? или только над емкостями с маслом?
Serg Ivanov
Цитата(19sergei91 @ 15.5.2018, 13:52) *
может подскажете как от пенного отделаться?
и если делать его то по каким нормам? на весь корпус пеногенераторы? или только над емкостями с маслом?

От пенного - смотрите ведомственные нормы на склады нефтепродуктов. У меня под рукой нету.
freese
Цитата
там масла то мизер.

это сколько в кубах?
Цитата
может подскажете как от пенного отделаться?

СП 155.13130.2014 п.13.2 читайте
shooma4
Может по периметру лотки для ограничения розлива масла (или бортики) и установки порошкового пожаротушения модульного типа рядом ставить на эту площадь.
Льдинка
Цитата(19sergei91 @ 14.5.2018, 15:32) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста решение в отношении внутреннего пожаротушения. По характеристикам Здание "В", 2 степень огнестойкости, 20 тыс м3, НО ТАМ НЕСКОЛЬКО ЕМКОСТЕЙ С МАСЛОМ. Смысл в пожарных кранах как то пропадает получается. Как быть? Не пенное пожаротушение же делать.


Ключевой вопрос по емкостям с маслом - где это ТАМ?))

Необходимость внутреннего пожаротушения и расходы на него определяются по СП 10.13130.2009.

Смотрите помещения, в которых у Вас находятся емкости с маслом (назначение, категорию, размеры), да и вообще все помещения здания, и уже идете в СП 5.13130.2009 в
таблицы приложения А (смотрите там и здание в целом и помещения отдельно) и определяете необходимость устройства АУП в помещении, части здания, в здании в целом, учитывая п. А.5.

Дополнительно смотрите специальные нормы на здания и сооружения, смотря к чему относится ваше здание, например, объекты нефте- и топливообеспечения и т.д. и т.п., там могут быть отдельные требования.

Если вы где-то по требованиям СП на внутреннее, наружное пожаротушения, АУП или спец нормам вылетите за определенные границы по объему здания, максимальной площади пожарного отсека или другим требованиям, тогда Вам получать СТУ, где может быть указано, что не требуется установка ПК. В остальных случаях ПК ставят.
19sergei91
краны то ладно... я что то за пену больще переживаю. Площадь помещения 2000 м2. Категория В3. Технологи выполнили расчет на пожарные риски и автоматическое пожаротушение отпало. Пожарные краны поставим. но они масло не тушит. его там не много, но все таки .... Можно ли обойтись пенными огнетушителями? не много это:
- воздушные компрессора поз. ВК 1-4 (240 л);
- азотные компрессора поз. АК 5 (100 л), АК 6-8 (136 л), АК 9 (25 л);
- маслобак турбодетандера (80 л);
- бак продувок (7 л);
- баки аварийного запаса масла (80 л).
- воздушные компрессора поз. С5000А,В (225 л);
- турбодетандер с системой смазки поз. Т2000 (850 л).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.