Цитата(19sergei91 @ 14.5.2018, 15:32)

Добрый день. Подскажите пожалуйста решение в отношении внутреннего пожаротушения. По характеристикам Здание "В", 2 степень огнестойкости, 20 тыс м3, НО ТАМ НЕСКОЛЬКО ЕМКОСТЕЙ С МАСЛОМ. Смысл в пожарных кранах как то пропадает получается. Как быть? Не пенное пожаротушение же делать.
Ключевой вопрос по емкостям с маслом - где это ТАМ?))
Необходимость внутреннего пожаротушения и расходы на него определяются по СП 10.13130.2009.
Смотрите помещения, в которых у Вас находятся емкости с маслом (назначение, категорию, размеры), да и вообще все помещения здания, и уже идете в СП 5.13130.2009 в
таблицы приложения А (смотрите там и здание в целом и помещения отдельно) и определяете необходимость устройства АУП в помещении, части здания, в здании в целом, учитывая п. А.5.
Дополнительно смотрите специальные нормы на здания и сооружения, смотря к чему относится ваше здание, например, объекты нефте- и топливообеспечения и т.д. и т.п., там могут быть отдельные требования.
Если вы где-то по требованиям СП на внутреннее, наружное пожаротушения, АУП или спец нормам вылетите за определенные границы по объему здания, максимальной площади пожарного отсека или другим требованиям, тогда Вам получать СТУ, где может быть указано, что не требуется установка ПК. В остальных случаях ПК ставят.