19sergei91
24.5.2018, 9:41
Добрый день. Можно ли както определить интенсивность подачи воды из ПГ? расход на наружное пожаротушение состаляет 20 л/с. Но есть еще колонные аппараты с категорией ВН. по ГОСТ Р 12.047-2012 их нужно орошать лафетами с интенсивностью 0,2. Эксперт говорит мол если расчетом докажите что ПГ дает интенсивность 0,2, то я приму...
Ferdipendoz
24.5.2018, 9:47
Вы расход и интенсивность путаете. Интенсивность - это удельная величина, например интенсивность по площади или длине - л/(с*м2), л/(с*м).
Возьмите свою требуемую интенсивность (какую уж там, по площади или по высоте колонного аппарата), помножьте её на соответствующую характеристику этого аппарата и узнаете требуемый расход для лафетника
Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 9:41)

Добрый день. Можно ли както определить интенсивность подачи воды из ПГ? расход на наружное пожаротушение состаляет 20 л/с. Но есть еще колонные аппараты с категорией ВН. по ГОСТ Р 12.047-2012 их нужно орошать лафетами с интенсивностью 0,2. Эксперт говорит мол если расчетом докажите что ПГ дает интенсивность 0,2, то я приму...
И еще один момент лафет как правило стационарный требуется а не тот что установлен на пожарной машине.
19sergei91
24.5.2018, 10:11
Да, на сети высокого давления... Но вроде эксперт дал добро на использование гидрантов... Условия сильно стесненные, некуда ставить лафеты
получается что площадь колонного аппарата я умножу на требуемую интенсивность 0,2 и получу требуемый расход грубо говоря 163 м2*0,2= 32,6 л/с необходимый расход и пожарного гидранта?
а площадь брать всей колонны или как то по отсекам? по этажеркам?
Ferdipendoz
24.5.2018, 10:22
Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 12:11)

а площадь брать всей колонны или как то по отсекам? по этажеркам?
Это уж вы свою нормативку смотрите. Там, где вы взяли 0,2 л/(с*м2)
Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 10:11)

32,6 л/с необходимый расход и пожарного гидранта
Или гидрантов.
jiexawcr
24.5.2018, 12:19
разговаривал с пожарником со стройнадзора как то, у них есть какой то регламент (книжечка по тушению, название не вспомню) по тушению и да, там была именно эта интенсивность 0,2 л/с*м2. бралась она как отношение расхода струи на площадь расчетного пожара, типо струя будет в движении+разбрызг и среднее значение интенсивности надо как то брать.
то есть расход 20л/с даст интенсивность 0,2 л/с*м2 на площади 20/0,2=100м2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.