Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: определение интенсивности подачи воды пожарного гидранта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
19sergei91
Добрый день. Можно ли както определить интенсивность подачи воды из ПГ? расход на наружное пожаротушение состаляет 20 л/с. Но есть еще колонные аппараты с категорией ВН. по ГОСТ Р 12.047-2012 их нужно орошать лафетами с интенсивностью 0,2. Эксперт говорит мол если расчетом докажите что ПГ дает интенсивность 0,2, то я приму...
Ferdipendoz
Вы расход и интенсивность путаете. Интенсивность - это удельная величина, например интенсивность по площади или длине - л/(с*м2), л/(с*м).
Возьмите свою требуемую интенсивность (какую уж там, по площади или по высоте колонного аппарата), помножьте её на соответствующую характеристику этого аппарата и узнаете требуемый расход для лафетника
ВКшник
Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 9:41) *
Добрый день. Можно ли както определить интенсивность подачи воды из ПГ? расход на наружное пожаротушение состаляет 20 л/с. Но есть еще колонные аппараты с категорией ВН. по ГОСТ Р 12.047-2012 их нужно орошать лафетами с интенсивностью 0,2. Эксперт говорит мол если расчетом докажите что ПГ дает интенсивность 0,2, то я приму...

И еще один момент лафет как правило стационарный требуется а не тот что установлен на пожарной машине.
19sergei91
Да, на сети высокого давления... Но вроде эксперт дал добро на использование гидрантов... Условия сильно стесненные, некуда ставить лафеты
получается что площадь колонного аппарата я умножу на требуемую интенсивность 0,2 и получу требуемый расход грубо говоря 163 м2*0,2= 32,6 л/с необходимый расход и пожарного гидранта?
а площадь брать всей колонны или как то по отсекам? по этажеркам?
Ferdipendoz
Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 12:11) *
а площадь брать всей колонны или как то по отсекам? по этажеркам?

Это уж вы свою нормативку смотрите. Там, где вы взяли 0,2 л/(с*м2)
nagger
Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 10:11) *
32,6 л/с необходимый расход и пожарного гидранта

Или гидрантов.
jiexawcr
разговаривал с пожарником со стройнадзора как то, у них есть какой то регламент (книжечка по тушению, название не вспомню) по тушению и да, там была именно эта интенсивность 0,2 л/с*м2. бралась она как отношение расхода струи на площадь расчетного пожара, типо струя будет в движении+разбрызг и среднее значение интенсивности надо как то брать.
то есть расход 20л/с даст интенсивность 0,2 л/с*м2 на площади 20/0,2=100м2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.