Для плавного управления вентиляторами используется сигнал контроллера 0-10V.
Допускается ли подключение в параллель на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?
Доп. информация.
Вентилятор- улитка в сборе.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.
В инструкции на контроллер указан минимальный ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V = 10 мА.
Максимальный ток не регламентирован.

Если действовать строго по инструкции,
то достаточно добавить резистор на выход контроллера, для обеспечения минимального тока 10 мА.
По здравому смыслу - это опечатка.
И надо установить дополнительный эмитерный повторитель, чтобы разгрузить выход контроллера.
Подтверждение из форума:
19.01.2015
Step:
"...Сопротивления потенциометров должны быть не менее 5К ( в сумме дадут нагрузку 5К/3=1,67К), т.к. максимальный выходной ток канала 0-10В в контроллере 10мА, что соответствует нагрузке 1К."
http://forum.breezart.ru/archive/index.php/t-669.html