Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: программы увязки циркуляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Катерина Сергеевна
Добрый день, есть какие то программы для увязки систем ГВС и циркуляции? по подбору диаметров, чтоб система работала хорошо. 9эт. жилой дом 6 подъездов, ввод из ЦТП у первого подъезда. еще нужен подбор циркуляционного насоса, но это уже потом.
Разработчики программы
Цитата(Катерина Сергеевна @ 25.6.2018, 8:35) *
Добрый день, есть какие то программы для увязки систем ГВС и циркуляции? по подбору диаметров, чтоб система работала хорошо. 9эт. жилой дом 6 подъездов, ввод из ЦТП у первого подъезда. еще нужен подбор циркуляционного насоса, но это уже потом.



Добрый день!
предлагаем ознакомиться с программой УМНАЯ ВОДА.

программа делает весь комплекс расчетов:
1) рассчитывает циркуляционный расход
2) распределяет его по кольцам (в дальние кольца нужен бОльший расход, т.к. тепловые потери дальних колец больше, чем ближних)
3) считает потери напора во всех кольцах (для того чтобы сделать балансировку колец)
4) выдает настройки ручных балансировочных клапанов.
5) выдает спецификацию оборудования
6) выдает подробные отчеты (тепловой и гидравлический) чтобы вы были уверены в правильности расчетов. Включая температуру ГВС в режиме водоразбора и в режиме циркуляции.

сайт:
http://smartwater.su/

форум:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=121464

jiexawcr
Цитата(Катерина Сергеевна @ 25.6.2018, 8:35) *
Добрый день, есть какие то программы для увязки систем ГВС и циркуляции? по подбору диаметров, чтоб система работала хорошо. 9эт. жилой дом 6 подъездов, ввод из ЦТП у первого подъезда. еще нужен подбор циркуляционного насоса, но это уже потом.


берите от отопление любые, стояки нужно заменить на оп с соответствующими потерями и нагрузкой. но я не знаю ни одной программы, которая считала бы"секционные перемычки", все ругаются на кольцо без арматуры.
но я архаично считаю через эксель гидравлики, расход от тепловых потерь по длине. ничего не увязываю, а пусконаладчика даже ничего балансиром не налаживает обычно, при циркуляции сверху вниз избыток напора изрядный входит, соответственно циркуляция избыточная и всё прогревается

Катерина Сергеевна
Там не очень понятно как ей пользоваться, расчеты в ней делаю, но тоже все расчеты в одну табличку сведены, не презентабельно. а было бы отлично если бы расчет да на 10 листах....а то заказчику кроме титульного листочка и листочка с табличкой показать нечего. а как же умный вид что проделана огромная работа?
Цитата(Разработчики программы @ 25.6.2018, 12:32) *
Добрый день!
предлагаем ознакомиться с программой УМНАЯ ВОДА.

программа делает весь комплекс расчетов:
1) рассчитывает циркуляционный расход
2) распределяет его по кольцам (в дальние кольца нужен бОльший расход, т.к. тепловые потери дальних колец больше, чем ближних)
3) считает потери напора во всех кольцах (для того чтобы сделать балансировку колец)
4) выдает настройки ручных балансировочных клапанов.
5) выдает спецификацию оборудования
6) выдает подробные отчеты (тепловой и гидравлический) чтобы вы были уверены в правильности расчетов. Включая температуру ГВС в режиме водоразбора и в режиме циркуляции.

сайт:
http://smartwater.su/

форум:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=121464


speleos
Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.6.2018, 8:20) *
а как же умный вид что проделана огромная работа?


тогда эксель и ворд. Огромней не бывает. laugh.gif
Разработчики программы
Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.6.2018, 8:20) *
Там не очень понятно как ей пользоваться, расчеты в ней делаю, но тоже все расчеты в одну табличку сведены, не презентабельно. а было бы отлично если бы расчет да на 10 листах....а то заказчику кроме титульного листочка и листочка с табличкой показать нечего. а как же умный вид что проделана огромная работа?



Добрый день!
Программа действительно сложная. Именно поэтому, мы и создали этот форум чтобы отвечать на вопросы.
смотреть

+ у нас есть видео обучения по расчету ХВС и ГВС
смотреть

P.S. прикладываю пример гидравлического расчета в режиме циркуляции одной секции здания.
38 страниц!! несколько параметров по каждому участку, включая настройку балансировочных клапанов.
подробней не видели)


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Катерина Сергеевна
еще проблема в том что она работает только от сети интернет, а унас интернет только на отдельном компьютере, т.е. на весь офис, и занять его на пару дней и более это стать врагом номер один, т.к. всем надо. про видео урок не знала...обязательно гляну спасибо.
про расчет...я имела ввиду расчет расходов более подробный. а так от программы я в восторге.
Цитата(Разработчики программы @ 27.6.2018, 11:40) *
Добрый день!
Программа действительно сложная. Именно поэтому, мы и создали этот форум чтобы отвечать на вопросы.
смотреть

+ у нас есть видео обучения по расчету ХВС и ГВС
смотреть

P.S. прикладываю пример гидравлического расчета в режиме циркуляции одной секции здания.
38 страниц!! несколько параметров по каждому участку, включая настройку балансировочных клапанов.
подробней не видели)


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.