Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчик для воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
KondratDen
Тема такая, Водоканал просит поставить счетчик для воды в колодце, расход хоз.-пит.=0,49+ противопожар=10, по какому расходу подбирать счетчик? и нужна ли будет обводная линия в таком случае?
Ferdipendoz
Обводная в любом случае нужна. Если хотите, чтобы счётчик пропускал противопожарный расход - ставьте комбинированный, тогда на байпасе просто опломбированная задвижка. Если нет - то подбирайте без учёта пожарного расхода, на байпасе электрозадвижка, открывающаяся от кнопок у ПК или от ДППК
Водяной
10 л/с? это наружное пожаротушение что ли? без обводной комбинированный, но надо смотреть класс герметичности для возможности установки в колодце
Ferdipendoz
Так без обводной при одном вводе можно разве?
Водяной
Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 10:22) *
Так без обводной при одном вводе можно разве?

да, нужна, условия не понятны
если здание общественное или многоквартирный дом - одно
для частного дома нет, у нас не требует водоканал
Ferdipendoz
Цитата(Водяной @ 1.8.2018, 12:37) *
да, нужна, условия не понятны
если здание общественное или многоквартирный дом - одно
для частного дома нет, у нас не требует водоканал

Согласен, у нас для частника тоже не требуют. Считается, видимо, что это как квартирный счётчик