Тема такая, Водоканал просит поставить счетчик для воды в колодце, расход хоз.-пит.=0,49+ противопожар=10, по какому расходу подбирать счетчик? и нужна ли будет обводная линия в таком случае?
Ferdipendoz
1.8.2018, 10:14
Обводная в любом случае нужна. Если хотите, чтобы счётчик пропускал противопожарный расход - ставьте комбинированный, тогда на байпасе просто опломбированная задвижка. Если нет - то подбирайте без учёта пожарного расхода, на байпасе электрозадвижка, открывающаяся от кнопок у ПК или от ДППК
Водяной
1.8.2018, 10:17
10 л/с? это наружное пожаротушение что ли? без обводной комбинированный, но надо смотреть класс герметичности для возможности установки в колодце
Ferdipendoz
1.8.2018, 10:22
Так без обводной при одном вводе можно разве?
Водяной
1.8.2018, 10:37
Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 10:22)
Так без обводной при одном вводе можно разве?
да, нужна, условия не понятны если здание общественное или многоквартирный дом - одно для частного дома нет, у нас не требует водоканал
Ferdipendoz
1.8.2018, 10:40
Цитата(Водяной @ 1.8.2018, 12:37)
да, нужна, условия не понятны если здание общественное или многоквартирный дом - одно для частного дома нет, у нас не требует водоканал
Согласен, у нас для частника тоже не требуют. Считается, видимо, что это как квартирный счётчик