Артем1986
17.10.2018, 7:15
Все добрый день! Суть проблемы: на данной схеме нужно подобрать рециркуляционный насос, понимаю что напор должен быть равным сопротивлению контура с котлом, а вот расход никак не могу найти как считать. Так же прошу проверить схему на работоспособность: при снижении температуры на входе в котел, включается насос рециркуляции с расходом ???, соответственно расход воды через котел возрастает, увеличивается его гидравлическое сопротивление, регулирующий клапан на входе, настроенный на определенный перепад давления, начинает перекрываться, тем самым выравнивая расход через котел (перепад давления). По сети в связи с этим циркуляционные насосы, частотное регулирование которых настроено на поддержание постоянного перепада давлений, начинают уменьшать свой расход, выравнивая перепад давления.
Артем1986
17.10.2018, 8:33
Цитата(tiptop @ 17.10.2018, 12:19)

Спасибо! А можно узнать по каким формулам производился расчет что 90% нужно на рециркуляцию. Установка теплообменников в котельной может как то изменить эту цифру?
Цитата(Артем1986 @ 17.10.2018, 8:33)

А можно узнать по каким формулам производился расчет что 90% нужно на рециркуляцию.
Там обычные арифметические операции.
Артем1986
17.10.2018, 9:13
Цитата(tiptop @ 17.10.2018, 13:05)

Там обычные арифметические операции.
Ну ведь выбор насоса я должен чем то обосновать. На данный момент подобран насос на 50% расхода, температура на входе в котел все равно станет 70, просто это займет чуть больше времени чем с расходом 90%.
А по логике работы, которую я описал все верно?
Артем1986
18.10.2018, 12:09
Подскажите еще, пожалуйста, - нужно ли в данной водогрейной котельной ставить охладитель отбора проб сетевой воды?