Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет потребления тепла на здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Nebel
Господа, всем доброго дня. Прошу помощи в расчете гкал/ч для здания без узла учета.

Имеется здание 1953 года постройки. Объем здания 42723 куба. Площадь 6697 квадрата. Необходимо рассчитать потребление тепловой энергии в Гкал/час. Паспорт здания прикрепил.

Считал по формуле Q=(Твнутр-Tнар)*объем*Уд. тепл. хар-ка
Далее перевел ВТ в Гкал ВТ/1.163/1000.

Получил 0,47 гкал/час. Все ли я делал правильно. Увы я не теплотехник(
lovial
Укрупненку можете проверить у меня тут - http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html
Когда-то давно "наваял"... Ну а потом в гиги перевести...
Но учтите, что методика для построек после 58 года, для "Хрущевок", для 1953 - "сталинки" - удельные теплопотери поменьше должны быть, стенки там толстые делали...
Nebel
А можете подсказать пожалуйста. Я характеристики вбил, а кнопки рассчитать не вижу. Где результат отобразиться должен, Не могу найти(
СИГ
Если есть вентиляционная нагрузка - надо учесть и её.

Величина расчётной тепловой нагрузки зависит, в том числе, и от применяемых методик. У меня получилось:
на отопление: в одном случае - 0,596 Гкал/час, в другом - 0,523 Гкал/час.;
- на вентиляцию (при наличии приточно-вытяжной вентиляции) - 0,323
Пример расчёта (2 варианта) - прилагается.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Nebel
Цитата(СИГ @ 24.10.2018, 11:41) *
Если есть вентиляционная нагрузка - надо учесть и её.

Величина расчётной тепловой нагрузки зависит, в том числе, и от применяемых методик. У меня получилось:
на отопление: в одном случае - 0,596 Гкал/час, в другом - 0,523 Гкал/час.;
- на вентиляцию (при наличии приточно-вытяжной вентиляции) - 0,323
Пример расчёта (2 варианта) - прилагается.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо Вам огромное. У меня получилось 0.599.
lovial
Цитата(Nebel @ 22.10.2018, 12:06) *
А можете подсказать пожалуйста. Я характеристики вбил, а кнопки рассчитать не вижу. Где результат отобразиться должен, Не могу найти(

Теплопотери (с выделением жирным текстом) появляются под расчетом при изменении любого из окон ввода значений или селектора (окошечка с выбором)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.