vovchinello
17.1.2019, 19:53
Добрый день,форумчане. Контроллер частотника DELTA vfd110cp43b-21 фиксирует(вернее,показывает на экране) повышенное напряжение на dc-шине, в в пределах 720-830 вольт,при превышении 820 вольт , появляется ошибка " Перенапряжение" (как и расписано в мануале).Но на dc-шине ,абсолютно нормальное,чистое напряжение 560 вольт(питание 3*380).Двигатель к частотнику НЕ подключен .Блок питания на основной плате проверен ,все положенное питание в полном обьеме и качестве(проверялось осциллографом) приходят на плату контроллера.Шейф проверен ,прозвонен.Буду признателен за пинок в направление поиска косяка,как примерно контроллер, отслеживает dc-шину без работы двигателя?
Было много таких случаев с ПЧ Дельта, это какой то внутренний косяк этих ПЧ, как это исправить не знаю. На форуме были темы но что делали для исправления не говорят. У меня лично был случай, утром не работает, постоит немного заработает, или на следующий день заработает и всё нормально, в то время ПЧ ещё был гарантийным, я предложил его поменять на новый, долго они бодались с производителем оборудования, но так о замене и не договорились, так и работают уже три года, один день не работает, наследующий день все нормально и может месяц проработать, потом опять передышка.