Цитата(ОРИ @ 14.5.2019, 14:28)

Как же нет? когда этот холл плавно перетекает в коридор, который является путем эвакуации
Косяк в архитектуре? Чтобы было одно помещение, холл должен быть выделен перегородками. Не?
Пож. нагрузка да, скорее всего есть, раз там рядом два больших гардероба, то какие-то сидушки должны быть
Ооо.... Я же чертежи не смотрю - не до того сейчас. Там в этом вестибюле и лифты, и выходы из ЛК ...
Может, и косяк, по нормам д.б. перегородки.
СП 1Цитата
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
СП 4Цитата
4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.
А, может, для объекта есть СТУ, тогда там всё должно быть изложено по ПДВ, поскольку в СП 7 такой вариант
открытой планировки не рассматривается.