Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция тоннеля тепловых сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Maria999u
Вентиляция тоннеля штука не сложная, но пока что не понятная, поэтому прошу разъяснения у более опытных спецов, кто сталкивался с данной операцией.
Нужно сделать вентиляцию тоннеля. По книге Николаева вижу что нужна приточка и вытяжка на расстоянии 50м. По рекомендациям проектировщиков- можно ставить венткиоск.
Что скажите?
Если делаю шахты- нужны осевые вентиляторы и на приток и на вытяжку? Как их подобрать? Расход воздуха посчитан- 315м3/ч. А что дальше?? И размер шахты какой принять?
Maria999u
Допускается ли применение естественной вентиляции?
ИОВ
Полагаю, что начинать нужно с действующих норм, а уже потом смотреть в справочники и рекомендации.
Ваших норм я не знаю, а в РФ Ваши вопросы регламентируются СП 124.13330.2012, в частности п.п. 12.17 и 12.18.
Maria999u
Цитата(ИОВ @ 14.8.2019, 10:46) *
Полагаю, что начинать нужно с действующих норм, а уже потом смотреть в справочники и рекомендации.
Ваших норм я не знаю, а в РФ Ваши вопросы регламентируются СП 124.13330.2012, в частности п.п. 12.17 и 12.18.


в нашем ТКП точно такие же пункты, ни буквы не поменяно)
однако, везде прописано "принять по расчёту", но ссылки на расчёт не дано
ivan-l-ing
Как получены 315м3/ч?
по кратности?

расчет прост если умеете считать теплопотери обычного здания
открываете прогу типа роквул и считаете теплопотери с трубы от изоляции на +40 в тоннеле - получаете теплоизбыток
считаете теплотех от грунта до стены тоннеля на +10 наружки и +40 внутри
подставляете теплотех в теплопотери
сравниваете теплопотери с теплоизбытками
делаете вывод о необходимости вентиляхи на ассимиляцию тепла
по итогу в дверь мобильный вентилятор на период проведения работ
nikishkov
Естественная вентиляция работает за счёт перепада температур внутри тоннеля и на улице.

По СП для сооружений ТС нужно обеспечить двухкратный теплообмен воздуха в течение часа. F=2V/3600

Температура воздуха в тоннеле в разное время года при применении современных теплоизоляционных материалов и различной глубине заложения сети, как правило, не превышает 20 гр.С.

Соответственно выполнить аэродинамический расчёт в самый теплый месяц в центральном регионе невозможно, поэтому считать диаметр вентшахты можно только по средним температурам.

Для различных экспертов обычно этого достаточно.

пример расчёта

rws
Здравствуйте!
Спасибо за приложенный расчет.
Все очень понятно и грамотно расписано.
Единственный вопрос, в расчете в исходных данных присутствуют показатели a≔0.5 м b≔0.7 м h1≔0.7 м n≔40 шт, не могли бы Вы разъяснить что это за величины?
Смею предположить, может быть это габаритные размеры скользящих опор?
nikishkov
габаритные размеры опорных камней для скользящих опор и их количество
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.