Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение радиатора с нижним подключением к однотрубной системе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Васяндр
Добрый день! Срочно нужна помощь!
При первом осмотре обследователь не заметил, что система отопления однотрубная.
По итогу закуплен радиатор Керми с нижним подключением, к нему приобрели узел подключения к однотрубной системе.
Теперь вопрос, как заставить теплоноситель двигаться через радиатор, чтобы он давал необходимую мощность?
Если мы из основной магистрали уходим тройниками на узел подключения, теплоноситель не пойдет в радиатор.
Если подключать отводами, следующий потребитель получит воду с температурой ниже ( градусов 70).
Как корректно подключить радиатор, чтобы и нам было хорошо, и соседям?
blink.gif blink.gif blink.gif

Если сделать как на картинке?
lovial
Цитата(Васяндр @ 26.9.2019, 11:38) *
По итогу закуплен радиатор Керми с нижним подключением, к нему приобрели узел подключения к однотрубной системе.

В узле подключения к однотрубной системе (если Вы правильно назвали девайс, для прояснения желательно кинуть ссылку на Ваш девайс в инете) есть регулятор протока, которым можно заставить теплоноситель идти в прибор и проходить транзитом до значения 50 на 50.
Ну и нужно понимание разводки - с верхней подачей, с нижней подачей, П-образная (Ленинградка) и т.п. Если есть фото того, что было до замены радиатора (трубы, перемычки и т.д.) - будет очень хорошо...
Васяндр
"В узле подключения к однотрубной системе (если Вы правильно назвали девайс, для прояснения желательно кинуть ссылку на Ваш девайс в инете) есть регулятор протока, которым можно заставить теплоноситель идти в прибор и проходить транзитом до значения 50 на 50.
Ну и нужно понимание разводки - с верхней подачей, с нижней подачей, П-образная (Ленинградка) и т.п. Если есть фото того, что было до замены радиатора (трубы, перемычки и т.д.) - будет очень хорошо... "


Узел подключения - STOUT Узел нижнего подключения радиатора для однотрубной системы, прямой 3/4
Ссылка на него -
https://www.teremonline.ru/catalog/otopleni...emy-pryamoy-34/

Разводка - нижняя подача.
Но судя по оставшимся кранам - седельное подключение (П-образная)
lovial
Фото, к сожалению, неинформативно в плане системы. Узел у Вас правильный, с байпасом, врезаетесь вот так (см. картинку, красным указан узел), потом понемногу открываете байпас, если чересчур жарко, когда станет нормально - все ок, регулировок больше не надо.
zeman
У вас была ленинградка, но от нее придется избавляться, так как в конструкции узла подключения есть байпасный участок. Если оставить замыкающий участок, то клапаном на байпасе невозможно будет ничего регулировать.
Васяндр
Нас беспокоит следующий радиатор по схеме. То, что он будет работать не уменьшенную мощность из-за того, что к нему идет обратка от нас. Согласует ли управляющая компания такое подключение?
lovial
Цитата(Васяндр @ 26.9.2019, 15:39) *
Нас беспокоит следующий радиатор по схеме. То, что он будет работать не уменьшенную мощность из-за того, что к нему идет обратка от нас. Согласует ли управляющая компания такое подключение?

Для однотрубной схемы это штатная ситуация. Наличие байпаса в узле подключения дает возможность регулировки, плюс термостатический вентиль в приборе не допустит перегрева, а следовательно, недогрева у соседей дальше по линии.
Но в УК инженерами бывают и случайные люди, так что лучше проконсультироваться. У Вас ТУ от УК есть? Что там написано по этому поводу?
Васяндр
В том и дело, что у нас нет никаких ТУ от управляющей компании

Большое всем спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.