Четвертый
Уже сам запутался.
В соответствии с СП8 расход воды на наружное пожаротушение здания 35 л/с. Это расход в системе или для каждого гидранта?
Ferdipendoz
В системе. В целом на наружное тушение
Четвертый
Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2019, 10:15) *
В системе. В целом на наружное тушение


Как бы да, СП8 говорит про расход на тушение одного пожара. Но вот пожарный уверяет, что для каждого гидранта. Чем убедить, каким документом или учебником?
Ferdipendoz
Пожарный на основании чего так говорит?
У вас-то СП 8 есть ))
Young
Цитата(Четвертый @ 24.10.2019, 8:26) *
Как бы да, СП8 говорит про расход на тушение одного пожара. Но вот пожарный уверяет, что для каждого гидранта. Чем убедить, каким документом или учебником?

Пунктом, что при расходе на наружное тушение 15 л/с и более нужно тушить двумя гидрантами. СП 8, п.8.6