selbultekov
Здравствуйте, пишу на форум первый и надеюсь не последний раз. Мне необходимо провести расчет для подбора расширительного бака, расположенного в тепловом пункте. Для данного расчета нужно знать объем теплоносителя в системе отопления.
Я нашел в том числе на этом форуме, что расчет объема системы можно производить исходя из количества необходимой тепловой энергии (т. е. если система с радиаторы стальные, то берем 8,5л на 1кВт, если чугунные 13,5л на 1кВт). Но мудрый начальник отправил меня считать объем системы исходя из диаметров труб и каждый радиатор в отдельности.
Теперь вопрос, как можно это считать? (имхо считать объем системы рассматривая объем каждой трубы процесс трудоемкий)
Composter
ну естевенно фактияческий будет более точный. а что трудоемкого?, берете спецификацию отоления. там делов то на 5 минут
selbultekov
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПолучился следующий расчет. Далее объем теплоносителя в системе отопления.
По общим показателям: V=Qтеплопотери*8,5 л = 254 л
По обсчету всех труб, радиаторов V=261 л.
Как понимаю в этом частном случае эти расчеты практически совпали.
Объем расширительного бака получился 35 л.
В целом все прекрасно, но есть другой вопрос. Исходя из сайта https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6902
Приводиться следующая формула расчета. Исходя по ней получается объем расширительного бака равен 46,6 л. = 46 л.
Данный расчет, как написано, является примерным. Так насколько он примерный и чему вообще можно верить в примерных расчетах?
Composter
Вы хотите чтобы мы сказали какой из расчетов более примерный ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif а уже сказал как сделать наидболее точный
selbultekov
Цитата(Composter @ 25.12.2019, 21:10) *
Вы хотите чтобы мы сказали какой из расчетов более примерный ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif а уже сказал как сделать наидболее точный

Да просто хотел узнать возможно ли применять формулу? берут большие сомнения, что она работает.
Естественно фактический более точный.