alexandrpjatkov
Делаю перекладку сетей канализации. Известные диаметры, но не известны расходы. Если прокладывать сеть с минимальным уклоном в 0,007 то получается что ухожу оченб глубоко (порядка 5 метров). но дело в том что в Сп уклон в 0.007 указан для диаметра 200 мм, а у меня он значительно больше (500-600 мм и больше). прошу совета-как быть? Если считать скорость самоочищения (по формуле Федорова) то я не знаю гидравлического радиуса (неиизвестно наполнение труб).
Нашел вот тут формулу (см в приложенном файле), но мне идти на экспертизу, и в случае чего -надо будет обосновывать и ссылаться на нормативку или литературу (ссылка на сайт вряд ли прокатит). В общем нуждаюсь в совете и подсказке относительно литературы. где есть эта формула...Заранее благодарен...
Dima_UA
посмотрите таблицы для гидравлического расчета для данного типа труб на разные уклоны, наполнения и скорость самоочищения
alexandrpjatkov
Цитата(Dima_UA @ 1.6.2020, 12:28) *
посмотрите таблицы для гидравлического расчета для данного типа труб на разные уклоны, наполнения и скорость самоочищения

В табл.Лукиных нету, в таблицах Добромыслова-тоже нету...В каталоге Прагмы-тоже не увидел (применяю Прагму или аналоги). Вообще я не могу закладывать какую то определенную марку труб (все обезличенно)
Dima_UA
чего не увидели и что искали?
ViC
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.6.2020, 9:47) *
Делаю перекладку сетей канализации. Известные диаметры, но не известны расходы. Если прокладывать сеть с минимальным уклоном в 0,007 то получается что ухожу оченб глубоко (порядка 5 метров). но дело в том что в Сп уклон в 0.007 указан для диаметра 200 мм, а у меня он значительно больше (500-600 мм и больше). прошу совета-как быть? Если считать скорость самоочищения (по формуле Федорова) то я не знаю гидравлического радиуса (неиизвестно наполнение труб).
Нашел вот тут формулу (см в приложенном файле), но мне идти на экспертизу, и в случае чего -надо будет обосновывать и ссылаться на нормативку или литературу (ссылка на сайт вряд ли прокатит). В общем нуждаюсь в совете и подсказке относительно литературы. где есть эта формула...Заранее благодарен...

Так это формула Шези. Есть еще формула Маннинга.
Любой справочник для гидравлического расчета.

По сути таблицы в Лукиных это производные и подбор по формуле Шези.

В таблицах Лукиных страница 4.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nagger
Или запрашивай официально у эксплуатации/заказчика фактическое наполнение в сущ. трубе в точках врезки. Уклон в этих местах. Получаешь наколеночный расход, на который надо пересчитать свой участок.
Или по максимальному нормативному наполнение вышележащего от точки врезки участка определяешь расход, который должен пропустить твой участок.
Какой вариант выбрать - эксплуатация подскажет.
По таблицам не важно, кто производитель, главное материал.
alexandrpjatkov
Цитата(ViC @ 1.6.2020, 13:31) *
Так это формула Шези. Есть еще формула Маннинга.
Любой справочник для гидравлического расчета.

По сути таблицы в Лукиных это производные и подбор по формуле Шези.

В таблицах Лукиных страница 4.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рита, спасибо, но мне нужна литература с формулой уклона (приложенный файл). То что по таблицам Лукиных-это у меня тоже есть и я это видел.

Цитата(nagger @ 1.6.2020, 13:40) *
Или запрашивай официально у эксплуатации/заказчика фактическое наполнение в сущ. трубе в точках врезки.

Вряд ли дадут. Приходилось ранее уже запрашивать разные показатели (расход)-не давали....
ViC
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.6.2020, 12:47) *
Рита, спасибо, но мне нужна литература с формулой уклона (приложенный файл).

Есть похожее во внутрянке.

СП 30 п.8.4.2
...В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
ViC
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1312394

Про уклоны, твоя темя Саша. Только там тоже самое.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexandrpjatkov
Цитата(ViC @ 1.6.2020, 16:03) *
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1312394

Про уклоны, твоя темя Саша. Только там тоже самое.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Там я хотя бы расходы знал.))))
ViC
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.6.2020, 14:40) *
Там я хотя бы расходы знал.))))

При чем тут расход. Формулу свою видишь в последней колонке? А она там есть, с коэфф. 1
alexandrpjatkov
Цитата(ViC @ 1.6.2020, 17:01) *
При чем тут расход. Формулу свою видишь в последней колонке? А она там есть, с коэфф. 1
Вижу конечно. В принципе результаты примерно такие же как и по той формуле (с учетом того что я окурглял). Интересно только откуда формула в первоначальном посте всплыла?
ViC
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.6.2020, 16:01) *
Интересно только откуда формула в первоначальном посте всплыла?

Саш, форума эта в таблицах Лукиных. Видишь, нет? А она есть. Там ищи. Туда ныряй, только чуть глубже.
Dima_UA
Цитата(ViC @ 2.6.2020, 10:15) *
Саш, форума эта в таблицах Лукиных. Видишь, нет? А она есть. Там ищи. Туда ныряй, только чуть глубже.

есть же таблицы по этих формулах....и что они не подходят?
ViC
Цитата(Dima_UA @ 2.6.2020, 9:37) *
есть же таблицы по этих формулах....и что они не подходят?

У Саши расхода нет. Все есть, а расхода нет.
Dima_UA
если нет расхода, то и формулы не помогут
ViC
Цитата(Dima_UA @ 2.6.2020, 10:13) *
если нет расхода, то и формулы не помогут

Та то понятно. А поговорить? rolleyes.gif
SV_vrn
если охота позагоняться - по фактическим уклонам смотришь максимально допустимую пропускную способность участков трубы.
новую трубу кладешь с таким уклоном, чтобы она пропускала эти расходы при нормативной скорости и наполнении.

если нужно сделать проект перекладки - переложи трубу примерно по тем же уклонам, что и были, с корректировкой по правильному сопряжению в колодцах и переходе с большего уклона на меньший с перепадами.
Skorpion
alexandrpjatkov!
Вам же подсказала ViC эмпирическую формулу минимального уклона
iмин=1/D
Цитата(ViC @ 1.6.2020, 13:16) *
СП 30 п.8.4.2
...В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
Здесь D не наружный диаметр, а просто диаметр (скорее всего условный). Вот и принимайте
для D=500 iмин=0.002
для D=600 iмин=0.0017
Эти уклоны обеспечивают самоочищающую скорость.
ViC
Цитата(Skorpion @ 2.6.2020, 21:42) *
alexandrpjatkov!
Вам же подсказала ViC эмпирическую формулу минимального уклона
iмин=1/D
Здесь D не наружный диаметр, а просто диаметр (скорее всего условный). Вот и принимайте
для D=500 iмин=0.002
для D=600 iмин=0.0017
Эти уклоны обеспечивают самоочищающую скорость.

smile.gif
Ну зачем Вы так? Всю интригу ожидания мне паламали laugh.gif
Я же засекла, когда Саня поймет, что ответ уже есть и он был всегда rolleyes.gif
Skorpion
Цитата(ViC @ 3.6.2020, 9:08) *
smile.gif
Ну зачем Вы так? Всю интригу ожидания мне паламали laugh.gif
Прошу пардону -- не подумал. blink.gif Но здесь еще можно кое-что обсудить, когда Саша еще что-нибудь спросит
speleos
я немножко добавлю рассуждения Алексеева и Курганова на эту тему (в разрезе гранулометрии песка в ливневке).
Но формулу 4,34 через гидравлическую крупность можно применять всюду, по-моему.
Крайне любопытные заметки, имхо:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

и вот еще

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ViC
Цитата(Skorpion @ 3.6.2020, 10:51) *
Прошу пардону -- не подумал. blink.gif Но здесь еще можно кое-что обсудить, когда Саша еще что-нибудь спросит

Да ладно, смешно же получилось rolleyes.gif

Подобных этой теме полно на форуме, где Саня топистартер.
Так и живем, Саня создает тему, задает вопрос и исчезает..... а мы остаемся и обсуждаем.


То speleos
Не вгоняй Саню в глубины глубин, боюсь не выплывет.

А я, пожалуй, нырну. Что за книга? /издание, год/
speleos
Цитата(ViC @ 3.6.2020, 16:12) *
А я, пожалуй, нырну. Что за книга? /издание, год/


Алексеев,Курганов. https://yadi.sk/i/6SPeWN_esBIg1w

Там еще в приложениях ооччень много нужной инфы: гидравлическая крупность, осаждение, время без дождя. Короче золотой фонд.
Aerl
Почему расходы проблема? Это же перекладка сущ. каналыги, есть диаметр, уклон => макс. расч. расход который пропускает сущ. сеть.
Ferdipendoz
Ну тут вся соль в том, чтобы уменьшить минимальный уклон, понятно, что с максимальным расходом непоняток нет, но надо как-то в отметки войти
Aerl
так стоп, а Вы как дожд. сеть считаете? берете расчетный расход (который уже с коэф 0.65), наполнение 1 и смотрите какой уклон пускает этот расход. Тут тоже самое, нашли расчетный расход на сущ сети, зная диам., уклон , наполнение так же 1. И уже тем же макаром делаете новую сеть, расход=>, наполнение 1 => уклон. Учитывая что обычно перекладывают какой-нибудь чугун, бетон, кер. на полимерные трубы проблем не возникает, ибо последние имеют большую пропускную способность.
Или я сути вопроса не понимаю?
ViC
Цитата(Aerl @ 4.6.2020, 16:20) *
так стоп, а Вы как дожд. сеть считаете? берете расчетный расход (который уже с коэф 0.65), наполнение 1 и смотрите какой уклон пускает этот расход. Тут тоже самое, нашли расчетный расход на сущ сети, зная диам., уклон , наполнение так же 1. И уже тем же макаром делаете новую сеть, расход=>, наполнение 1 => уклон. Учитывая что обычно перекладывают какой-нибудь чугун, бетон, кер. на полимерные трубы проблем не возникает, ибо последние имеют большую пропускную способность.
Или я сути вопроса не понимаю?

Ливневка может работать с подтоплением и полным сечением.
Но, я не считаю ливневку с наполнением 1. Начальный участок прикидывается и дальше при подключении других участков нужно следить, чтобы скорость потока не падала.
У меня в конце сети наполнение 0,75-0,8 получается.