Здравствуйте, подскажите пожалуйста как составить вот такую диаграмму "Состав дымовых газов в зависимости от избытка воздуха (λ).". Используемое топливо- дизель.
tiptop
Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 12:30) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как составить вот такую диаграмму "Состав дымовых газов в зависимости от избытка воздуха (λ).". Используемое топливо- дизель.

Как построить?
Изменяйте коэффициент избытка воздуха, записывайте его и соответствующие ему концентрации уходящих газов.
Oleg_1994
Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 13:41) *
Как построить?
Изменяйте коэффициент избытка воздуха и записывайте соответствующие ему концентрации уходящих газов.

Т.е. это все делается на объекте? Изменяем соотношение воздуха, замеряем дымовые газы и смотрим при каких параметрах будут минимальные теплопотери с дымовыми газами?
tiptop
Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 12:44) *
Т.е. это все делается на объекте? Изменяем соотношение воздуха, замеряем дымовые газы и смотрим при каких параметрах будут минимальные теплопотери с дымовыми газами?

Ну, можно, наверное, и математическую модель какого-то котла и горелки использовать... rolleyes.gif
Oleg_1994
Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 14:03) *
Ну, можно, наверное, и математическую модель какого-то котла и горелки использовать... rolleyes.gif

Блин вот как проанализировать дымовые газы, как понять есть недожег или нет, с чем сравнить вообще полученные данные.
tiptop
Кстати, бывает, режим минимальных потерь тепла в дымовую трубу не является оптимальным для эксплуатации: конвективные поверхности зарастают сажей.

...Но зато на мазуте при критическом коэфф-те избытка воздуха - минимум коррозии.

Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 13:06) *
Блин вот как проанализировать дымовые газы

Воспользуйтесь соответствующим газоанализатором.
Oleg_1994
Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 14:09) *
Кстати, бывает, режим минимальных потерь тепла в дымовую трубу не является оптимальным для эксплуатации: конвективные поверхности зарастают сажей.

...Но зато на мазуте при критическом коэфф-те избытка воздуха - минимум коррозии.


Воспользуйтесь соответствующим газоанализатором.

Вот что выдал газоанализатор.
yaver
Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 13:11) *
Вот что выдал газоанализатор.


У вас кислорода 11,3%. Это означает, что топливо полностью сжигается и подаётся избыточное количество воздуха.
В идеале количество кислорода в дымовых газах должно быть 0%.
Twonk
Дополню. Это избыточное количество воздуха требуется также нагреть до температуры уходящих газов, то есть потратить топливо. Посмотрите руководство по котлу - там должен быть указан кислород в дымовых газах оптимальный. Зажимайте шибер (или снижайте подачу воздуха)
tiptop
Цитата(yaver @ 30.10.2020, 14:55) *
У вас кислорода 11,3%. Это означает, что топливо полностью сжигается

Немного не так.
Угарного газа - "83 ppm". Поэтому, если на зонде газоанализатора не оседает сажа, то значит, топливо сжигается полностью.
Kotlovoy
Но ведь 83 ppm - это тоже несгоревшее топливо?
tiptop
Цитата(Kotlovoy @ 30.10.2020, 19:14) *
Но ведь 83 ppm - это тоже несгоревшее топливо?

Поправляю. cool.gif
...Можно считать, что топливо сжигается полностью.
Twonk
83 ррм СО на жидком топливе вполне нормально
tiptop
Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 21:23) *
Можно считать, что топливо сжигается полностью.


...Но с большими потерями тепла. dry.gif