Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разрежение котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Prostobilly
Добрый вечер! Вопрос следующий:
В паровом котле с уравновешенной тягой во время капитального ремонта были устранены присосы в воздухоподогревателе. Как изменится разрежение в верхней части топки после пуска котла в работу ?
Галиев
Цитата(Prostobilly @ 15.11.2020, 18:13) *
Добрый вечер! Вопрос следующий:
В паровом котле с уравновешенной тягой во время капитального ремонта были устранены присосы в воздухоподогревателе. Как изменится разрежение в верхней части топки после пуска котла в работу ?

Вы забыли вставить фразу "Внимание, вопрос!". После завтрашнего обсуждения мы должны будем услышать: "А теперь правильный ответ!"
biggrin.gif
Мой вариант ответа - ни как не изменится.
Prostobilly
Цитата(Галиев @ 15.11.2020, 18:57) *
Вы забыли вставить фразу "Внимание, вопрос!". После завтрашнего обсуждения мы должны будем услышать: "А теперь правильный ответ!"
biggrin.gif
Мой вариант ответа - ни как не изменится.


В том то и дело, что правильный ответ - это информация, которую хотелось бы получить! Сам склоняюсь к тому, что разрежение не изменится, так как уравновешенная тяга подразумевает под собой согласованную работу дымососов и дутьевых вентиляторов.
Галиев
Совершенно верно. Автоматика регулирования тяги в топке будет отрабатывать заданную величину, не зависимо от присосов. Вот нагрузка на дымосос уменьшится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.