Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: увязка нескольких источников тепла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
prant
Доброго дня уважаемые знатоки.
На площадке меется следующая ситуация - когенерационная установка + технология с избытком тепла + котельная.
Расстояние между источниками 30-50 м.
теплоноситель - вода.
Когенерационная установка - регулируется по электричеству.
Технология - по технологическому циклу.
Котельная - компенсирует недостатки по теплу в соответствующие моменты (100% от потребностей площадки).
По какой схеме лучше объединять такие источники, как управлять, по каким параметрам?
Машинист
Здравствуйте.
Обратную сетевую воду прогонять через когенерацию и технологию, можно раздельными потоками, собирать с ближних потребителей по месту расположения, далее в общий тракт смешивать и подавать в котельную,где при необходимости греть до требуемой температуры. Это чисто принципиально, квадратиками если рисовать. Без нагрузок, расходов, расстояний и диаметров. Управлять по наружному воздуху выходящей температурой из котельной.
Neowise
Цитата(prant @ 28.11.2020, 23:51) *
Доброго дня уважаемые знатоки.
На площадке меется следующая ситуация - когенерационная установка + технология с избытком тепла + котельная.
Расстояние между источниками 30-50 м.
теплоноситель - вода.
Когенерационная установка - регулируется по электричеству.
Технология - по технологическому циклу.
Котельная - компенсирует недостатки по теплу в соответствующие моменты (100% от потребностей площадки).
По какой схеме лучше объединять такие источники, как управлять, по каким параметрам?

Как вариант выполнить по схеме первичных/вторичных циркуляционных колец, управлять по приоритету (стоимости например), т.е. если тепла недостаточно то подключаются более дорогостоящие источники тепла. Для сглаживания колебаний температуры установить бак-аккумулятор.
Машинист
Приоритет стоимость уже заложен изначально, на генерации тепло сбросное, на технологии тоже, и снимать его надо обязательно, чтоб выполнять план основного производства. А вот на котельной топливо уже самостоятельных денег стоит, она второй ступенью ставится. Как пиковые водогрейные котлы на станциях.
prant
Доброго дня, благодарю за советы.
Цитата
Это чисто принципиально, квадратиками если рисовать
- да, именно так и стоит вопрос.
Цитата
...подавать в котельную,где при необходимости греть до требуемой температуры.
- заманчиво по простоте регулирования.
Цитата
Управлять по наружному воздуху выходящей температурой из котельной
- нет скорее держать фиксированную подачу.
Цитата
...выполнить по схеме первичных/вторичных циркуляционных колец, управлять по приоритету...
- много сетей + диспетчерская (АТМ - повесятся + задание для них не очень представляю).
Цитата
Для сглаживания колебаний температуры установить бак-аккумулятор
- нет, слишком грамоздко.
Наверно будет гидроуравниватель + скомбинирую последовательно и параллельно + увязку сделаю по перегреву обратки.

Вопрос тогда такой - как городские сети увязывают несколько источников?
Галиев
Цитата(prant @ 29.11.2020, 12:37) *
Вопрос тогда такой - как городские сети увязывают несколько источников?

Очень просто, каждый источник соблюдает температурный график независимо от установленной мощности.
prant
Цитата
Очень просто, каждый источник соблюдает температурный график независимо от установленной мощности.
- лукавите smile.gif - не очень просто, есть центральная диспетчерская, насосные, базовые источники (ТЭЦи), квартальные и районные котельные (кстати как они подключены: последовательно или параллельно?), есть кольца и между ними перетоки.
Neowise
Если у источника 1 открыт клапан на 100% и заданная Т не достигается, то открывается клапан источника 2 и т.д, хоть десять источников. Бак--аккумулятор тоже источник, но двунаправленный, может накапливать, может отдавать тепловую энергий.
Const82
Цитата(prant @ 29.11.2020, 15:14) *
- лукавите smile.gif - не очень просто, есть центральная диспетчерская, насосные, базовые источники (ТЭЦи), квартальные и районные котельные (кстати как они подключены: последовательно или параллельно?), есть кольца и между ними перетоки.

Я бы сказал совсем не просто, но общих решений тут нет, только частные, и не столько технические.
Конкретно я увязываю проверяя режимы работы в ЗулуТермо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.