Столкнулись с такой ситуацией. В котельной установлены 3 котла ДЕв-16/14 (переведены на водогрейный режим). Котлам проведена чистка, состояние хорошее. После запуска и непродолжительной работы на первом по ходу котле начинается рост давления вплоть до аварии. Открываем воздушник, стравливаем воздух, ставим на проток, котёл работает нормально. На остальных котла такого нет. В работе всегда один котёл. В чем может быть причина завоздушивания?
Галиев
Как то, всё непросто у вас.
Заполнили котел водой, но циркуляции через него нет? Закрыты и входная и выходная задвижки? Воздух, после заполнения стравливали один раз? Давление в котле, в котором горит топливо может расти только в одном случае, если он отсечен запорной арматурой от трубопроводов котельной. Воздух в котел может принесло из трассы, но скорее всего, его не удалили полностью при заполнении котла водой.
Соответственно, когда вы обеспечиваете циркуляцию воды через котел ни каких аварий не возникает.
alex-pep
На проток, имеется в виду, не закрываем воздушник. И такая ситуация только на одном котле, уже второй сезон. Началось после хорошей механической чистки.
tiptop
Цитата(alex-pep @ 3.12.2020, 15:40) *
После запуска и непродолжительной работы на первом по ходу котле начинается рост давления

Какие при этом давления воды на входе и выходе котла?
Twonk
Когда клин у задвижки отрывается, то внешне создается впечатление, что оно открыта, т.к. шпиндель выдвинут. Но фактически она закрыта - клин отделен от шпиндела и перекрывает проток. Возможно такой случай. А воздушник когда открыт на проход, больно вы там знаете это пар идет или воздух
tiptop
Цитата(alex-pep @ 4.12.2020, 16:27) *
Началось после хорошей механической чистки.

Может быть, забило ту ветвь, где у вас врезан манометр, у которого растёт давление.

Этот манометр стоит на верхнем барабане?
Машинист
Щеки @#нулись на выходной задвижке.
sava61
Для начала не мешало бы ,для понимания ,гидравлическую схему котельной и котла.