Доброго дня всем, не думал, что напишу сюда с проблемой.
1. Котел двухходовой, реверсивный, кто не понял.
2. Горелка HR73A cib unigas, комбинированная. Кулачки и всё такое.
3. Пусконаладка...
Да, греется стенка, да, разрежение за котлом в останове около 90 Па, в работе до 110-150 доходит. Завывает даже котёл, и такое есть.
Только не говорите, что надо ставить шибер и тп. Хочу удлинить факел, и вроде бы получилось, подпорку сдвинул на мин, зазор минимальный, весь воздух через шайбу
Вопрос....кто нибудь может вразумительно ответить, пламя длиннее когда шайба на макс или мин?? Как я это понимаю, а работаю уже 13 лет в наладке, подпорку на себя, степень сжатия смеси выше, качество смешивания качественнее, ну и к тому же нагрузку можно уменьшить, факел жестче и длиннее, а если подать меньше и этого воздуха к зоне воспламенения, укорачиваем? Так? Да, знаю, что на выходе нужно 0 Па, но как есть. Устал (
Галиев
А завихрители-турбулизаторы установлены в дымогарные трубы?
Машинист
Странные вопросы для 13 лет в пусконаладке. На двухходовом котле вы хотите удлинить факел с помощью разрежения? Делайте ноль за котлом, тогда и с шайбами понятно станет, а сейчас у вас от амбразуры в трубки сосет, а в топку бьет непонятно как.