Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: показания ОДПУ ТЭ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Алексей Ер
Всем добрый день, помогите разобрать в показаниях ОДПУ , что в системе не так.
awlan
Цитата(Алексей Ер @ 4.3.2021, 18:19) *
Всем добрый день, помогите разобрать в показаниях ОДПУ , что в системе не так.


Вас то что не устраивает?
Алексей Ер
большая разница температуры входящей и обратки, а так же на 3 листе разница в давлении
Altelega
Разница т1-т2 будет меняться с погодой, наружной температурой Тнв. Суть работы системы отопления, компенсировать теплопотери здания (помещения) и поддерживать в нем постоянную Тк, комнатную температуру. Эти разницы взаимозависимы (Тк-Тнв) ~ (Т1-Т2) для отопления. Чем холоднее на улице, тем больше должна быть отдача СО...
..
Датчик давления.. возможно закрыли вентиль на датчик, и давление "стравилось" на нем за пару дней. Если бы "сдох", думаю показал бы сразу ноль или заданное. А так все работает, энергия в дом поступает.

Если есть, можно сравнить с температурным графиком и расчетным расходом теплоносителя. что-то добавили в феврале
Алексей Ер
Цитата(Altelega @ 4.3.2021, 15:19) *
Разница т1-т2 будет меняться с погодой, наружной температурой Тнв. Суть работы системы отопления, компенсировать теплопотери здания (помещения) и поддерживать в нем постоянную Тк, комнатную температуру. Эти разницы взаимозависимы (Тк-Тнв) ~ (Т1-Т2) для отопления. Чем холоднее на улице, тем больше должна быть отдача СО...
..
Датчик давления.. возможно закрыли вентиль на датчик, и давление "стравилось" на нем за пару дней. Если бы "сдох", думаю показал бы сразу ноль или заданное. А так все работает, энергия в дом поступает.

Если есть, можно сравнить с температурным графиком и расчетным расходом теплоносителя. что-то добавили в феврале





то что работает ни кто не спорит, только при такой разнице на нижних этажах холодно http://weatherarchive.ru/Temperature/Yaroslavl/February-2021
Altelega
возможно, циркуляция теплоносителя от теплосети была ниже расчетной, или автоматика так настроена, если она есть. Расход меняется, значит гдето регулируется?
Если закрытая ГВС, теплообменник может остудить ниже графика сетей, и по расходу сложно отследить. Тогда непонятно откуда разница масс по 15-20 тонн за сутки.
Счетчик показывает (и в архиве) температуру на входе и выходе ИТП, в графике "из системы отопления". к тому же есть срезка на 130, то есть будет недогрев в холода..
Опишите хоть свою систему: отопление, наверно, элеваторное или с насосом и автоматикой, какая расчетная нагрузка? гвс открытая или закрытая?
Алексей Ер
Цитата(Altelega @ 4.3.2021, 15:57) *
возможно, циркуляция теплоносителя от теплосети была ниже расчетной, или автоматика так настроена, если она есть. Расход меняется, значит гдето регулируется?
Если закрытая ГВС, теплообменник может остудить ниже графика сетей, и по расходу сложно отследить. Тогда непонятно откуда разница масс по 15-20 тонн за сутки.
Счетчик показывает (и в архиве) температуру на входе и выходе ИТП, в графике "из системы отопления". к тому же есть срезка на 130, то есть будет недогрев в холода..
Опишите хоть свою систему: отопление, наверно, элеваторное или с насосом и автоматикой, какая расчетная нагрузка? гвс открытая или закрытая?


Система отопления элеваторная, по нагрузке ни чего не могу сказать. гвс открытая
Altelega
если датчики давления не врут, то разницы давлений мало будет для нормальной работы элеватора. это может ухудшить работу отопления, температура в дом будет выше, но циркуляция внутри меньше, Т2 будет сильней графика остывать, если однотрубное отопление - это последние приборы. да и неравномерное прогревание по этажам может..

у вас странно "плавает" расход от теплосети, давление не постоянно или автоматика? гвс регулируется? с циркуляцией? кто-то же крутит) возможно, циркуляция от гвс..

по температурам, сеть не подает больше 109 при -25. без местного (в итп) регулирования, сколько пришло, столько оплатите.. как получится, больше или меньше.
Siradjeddin
Здравствуйте! Разница температур Т1-Т2=40С - с теплоотдачей в системе все хорошо (минимальная разница 20С), а с давлением у Вас в системе изначально что-то не то, потому что разница по давлению менее 0,1МПа (1 атм). Судя по показаниям датчиков давления, в "обратке" оно стабильно, а в подающем трубопроводе на датчике проверьте контакты сигнального провода.
awlan
Цитата(Алексей Ер @ 4.3.2021, 21:12) *
1. Система отопления элеваторная,
2. по нагрузке ни чего не могу сказать.
3. гвс открытая


1. Для нормальной работы элеватора недостаточный перепад(Р1-Р2), нужен минимум 1,5 атм.( СП "Тепловые сети п8.18).
2. Договорной расход указан, 4,7 т/ч, значит в сутки 112,8 т/сут. Плюс ГВС. Иногда дают больше.
3. Разбор на ГВС делайте с обратки пока работает отопление, элеватору легче будет.

Почему-то не бьют итоговые цифры, хотя должны быть одинаковы.
Тепло, Гкал. 715,595 и 673,734, разница 41,861Гкал.
Масса, т. 2233,130 и (18029,738 - 16 144,194) 1885,544, разница 347,586т.
Где правда?
Altelega
..накопительные указаны от 20,10,20 до 1,03,21
наверно, особенность программы или граница архива..
Алексей Ер


по цифрам все нормально, распечатка идет от 01.10, а считают с 20.10 от туда и разница

Цитата(Siradjeddin @ 5.3.2021, 9:44) *
Здравствуйте! Разница температур Т1-Т2=40С - с теплоотдачей в системе все хорошо (минимальная разница 20С), а с давлением у Вас в системе изначально что-то не то, потому что разница по давлению менее 0,1МПа (1 атм). Судя по показаниям датчиков давления, в "обратке" оно стабильно, а в подающем трубопроводе на датчике проверьте контакты сигнального провода.


с давлением точно проблема, а ук признать не хочет, говорит все в порядке, от этого нижние этажи замерзают
инж323
экий у вас Мп забавный. Так только застенчивый Альхен из "12 стульев" мог взять за ГВС.

Откройте ПП РФ 354 от какого то там мая 2011 и гляньте как берется расход по ГВС, и не как разница по двум считывающим ПРЭМам одного счетчика тепла. И ГВС берется четко по своему счетчику.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.