Егор12
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, только начинаю вникать в отопление, поэтому вопрос:
Имеется 3х этажный жилой дом, отопление планируется через коллектора, на каждом этаже свой коллектор, нужно подобрать насос, но как посчитать потери давления? Только до коллекторов и сопротивление коллекторов или каждую петлю после коллектора надо считать? Как посчитать потери давления при подъеме труб на 2 этаж (3м вверх)?
Извиняюсь за возможно банальные вопросы, но не шарю(
Спасибо!
Composter
выбирается самая нагруженная из самых удаленных веток, и считаются сопротивление от котла до радиатора/теплого пола включительно по этой ветке и обратно (суммировать все ответвления не нужно). геометрическая разница подъема/опуска никак не учитываются ,только потери по длине и кмс.