Цитата(Бессмертный Пони @ 1.4.2021, 12:34)

Есть условная насосная, которая стоит на горе.
Напор насоса 20м. Расход 15л/с. Насосная качает в город который ниже уровня насоса на 10м.
Трубопровод ПЕ100 SDR17 110x6.6мм. Потери по длинне составляют 68м.
Вопрос.
Что будет происходить на конце трубопрвода. Как определить напор в конце?
Все "исходные" неверные.
Напор насоса 20 м и расход 15 л/с -
неверно. Это только одна точка характеристики насоса.
Потери по длин 68 м -
неверно. Это только расчетные потери при каком-то не указанном расходе.
Как определить "что будет" уже написали. Построить
характеристику сопротивления сети и наложить ее на каталожную
характеристику насоса.
Точка пересечения покажет, сколько
этот насос прокачает
в эту сеть и какие при этом будут
фактические потери.
Но у насоса есть какой то постоянный
статический напор на всасе, не зависящий от его работы. Башня, например. Или водоем. Вот к этому напору (он и отрицательный может быть) надо добавить статический напор 10 м (город ниже) и вычесть
фактические потери.
Вот это и будет искомый напор в конце.