Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
balbesko
Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401

IP адрес ПЧ 192.168.1.113
IP адрес Modicon 192.168.1.206
IP адрес NOC 192.168.1.207

Все адреса пингуются.

EDS файл в DTM Browser загружен. В блок добавлен. Адреса для IO Scanning 101/151 выбраны.

Все переменные в Byte без возможности изменить. Вопрос: как изменить тип данных, чтобы читать из ПЧ в INT? Может что-то упустил или где-то не прописал эти переменные?
balbesko
Вот, что считывает с ПЧ при 10 Hz
balbesko
Проблема решилась с переключением на "Ручные элементы", по стандарту там стоит "Авто". После переключения можно поменять тип Byte на Int.