Официалы дали решение:
При подаче питания происходит инициализация ПЧ. Запуск программы ATV Logic при Вашей настройке происходит по фронту сигнала на DI5. Но этот фронт приходит на ПЧ в момент инициализации, когда встроенный контроллер не активен. После инициализации происходит запуск встроенного контроллера и проверяется условие запуска. Но на входе DI5 присутствует уже логическая 1, а не фронт с 0 на 1.
Что нужно сделать: изменить условие запуска
CONF > FULL > FBM
FBRM=YES
На период отладки подключите кнопку DI5-24V и настройте FBRM=DI5. После отладки FBRM=YES.
Так что всем спасибо