Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: упор для водопроводной сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Татьяна91
Здравствуйте, подскажите, для наружного водопровода диаметр 90 ПНД напорная труба SDR17 нужно ли предусматривать упоры на углах поворота в случае , если углы поворота выполнены отводами с ЗН и в случае свободным изгибом (прокладка безколодезная) "СП31.133330.2012 п. 11.20 Не требуют установки бетонных упоров водоводы из труб - полимерных, соединенных деталями с закладными нагревателями или деталями, изготовленными методом литья под давлением", правильно ли я понимаю если углы поворота будут выполнены отводами с ЗН без упоров, а если свободным изгибом , то упоры необходимы?
aminopower
Цитата(Татьяна91 @ 10.8.2021, 16:42) *
Здравствуйте, подскажите, для наружного водопровода диаметр 90 ПНД напорная труба SDR17 нужно ли предусматривать упоры на углах поворота в случае , если углы поворота выполнены отводами с ЗН и в случае свободным изгибом (прокладка безколодезная) "СП31.133330.2012 п. 11.20 Не требуют установки бетонных упоров водоводы из труб - полимерных, соединенных деталями с закладными нагревателями или деталями, изготовленными методом литья под давлением", правильно ли я понимаю если углы поворота будут выполнены отводами с ЗН без упоров, а если свободным изгибом , то упоры необходимы?

СП399.1325800.2018
5.2.6 Для снятия дополнительных напряжений, возникающих под действием максимального рабочего давления в местах поворотов и ответвлений трубопровода, выполняемых с помощью соединительных деталей, следует предусматривать упоры (см. рисунок 5.21), за исключением случаев, когда поворот или ответвление трубопровода выполнены:
- из тройников и отводов, изготовленных методом литья под давлением;
- сварных соединительных деталей с углом реза не более 7,5° или усилением толщины стенки в зоне сварных швов, выполненным путем намотки в заводских условиях.
Татьяна91
не очень поняла в случае все таки с электросварными отводами с ЗН необходим ли упор или нет?
aminopower
Цитата(Татьяна91 @ 11.8.2021, 10:40) *
не очень поняла в случае все таки с электросварными отводами с ЗН необходим ли упор или нет?

Электросварные отводы-литые отводы с закладными нагревательными элементами. По СП не требуется.
Ferdipendoz
Цитата(aminopower @ 11.8.2021, 13:39) *
Электросварные отводы-литые отводы с закладными нагревательными элементами. По СП не требуется.

+1
Цитата(Татьяна91 @ 10.8.2021, 18:42) *
а если свободным изгибом , то упоры необходимы?

Для свободного гиба тоже упоров не надо. Ну только если в вертикальной плоскости поворот, и то что-то я сейчас такого требования найти не могу
Татьяна91
всем спасибо за помощь)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.