elenavl
Добрый день. Коллеги, имеется 46 этажное здание. Напоры для 2ой зоны - 160 м, для 3ей зоны - 209 м. Узлы учета на каждую зону устанавливаются на -1 этаже. Подскажите, есть ли счетчики для системы водоснабжения, с рабочим давлением 2 МПа. И выдерживающие гидравлические испытания, с давлением в 1,5 раза больше, соответственно 3 МПа??

Просмотрела известных производителей, подходящих счетчиков не нашла. Заказчик предлагает установить теплосчетчики с рабочим давлением 2,5 МПа

SV_vrn
водомеры обычно ставят то до насосов, а не после....
elenavl
Насосная рассчитана на несколько корпусов. И для каждого ставятся отдельные узлы учета, после насосной станции
cpt
https://www.elemer.ru/catalog/raskhodomery/...er-rv-zondovye/

там и другой конструкции на 4 МПа есть
инж323
Цитата(elenavl @ 15.9.2021, 14:34) *
Насосная рассчитана на несколько корпусов. И для каждого ставятся отдельные узлы учета, после насосной станции

тогда электроснабжение насосов на какой из домов относить? посмотрите правоустанавливающие на строительство этого многокорпусного дома- если один документ, то все они единый ЖК и учет ХВС и ГВС может быть один на весь. плодить лишнего- лишние траты и канитель. С таким же успехом можете по зонно учитывать хвс, но с водоканалом все одно по водомеру на ВУ.
а вот всякие теплосчетчики с катушками... они типа могут снять показания расхода, но в сравнении с турбинными дают совсем другие цифры и горе тому кто случайно поставит их оба один друг за другом. и тепловики и водоканальцы увидев такое сразу оба показания хотят видеть и драть по большим цифрам за свою составляющую ресурса.
nagger
На скорую руку, немеханических расходомеров на такие напоры - пруд пруди. Вон - до 42 МПа аж.