Цитата(Kotlovoy @ 20.11.2021, 22:59)

Ну так когда подстанция рядом, там и ток КЗ чудовищный, и куда этот жалкий УЗИП сможет отвести всплеск перенапряжения?
350А на землю и 880А междуфазный, я не уверен, что это сильно большой ТКЗ. А разве тут ТКЗ важен? Я так понимаю, по высокой стороне что-то происходит и это все наводится на низкой.
Цитата
Вопрос ещё, что конкретно вылетело в ПЧ? Может быть, просто варисторы пробились?
Один убит насмерть насквозь, даже стоящий за 30 метров преобразователь давления разорвало, как хомячка от капли никотина. Второй даже не поехал смотреть что с ним.
А тут другой еще, до кучи, линию нефтяники новую сипом кинули, земля хз какая, выгорел БП 24В, автомат ПЧ отбился, что с самим ПЧ не знаю еще, тоже ехать надо.
Цитата
куда этот жалкий УЗИП
Вооот. Поэтому я и спрашиваю, как она, защита, должна выглядеть в таких случаях?