rty
Добрый день! Я не являюсь специалистом ОВ, поэтому прошу Вас сказать, нужен ли в системе с насосной циркуляцией предохранительный клапан на электрокотлах? В системе установлен открытый расширительный бак на всасе насоса. Всем спасибо!
orfey
Коротко:
да, нужен
rty
Объясните, пожалуйста, в чем смысл, если давление воды на выходе из насоса и на входе в котел КЭВ-100 не будет же никогда больше давления, допустимого для работы котла (насос К 8/18; 18м3/ч; 18 метров), а расширительный бак расположен на отм. 4.500? (По-моему будет около одного очка).
Объясните, в чем я заблуждаюсь.
Дело в том, что проектанты запроектировали без клапана, либо они ошиблись, либо инспектор технадзора просит у меня бабок.
В чем дело?
ss.23
Думаю, Вы правы. Принцип прост. Если объём, куда подаётся вода, не замкнут, то давление никогда не превысит напора столба жидкости в системе. К тому же, как я понимаю, сам насос у Вас центробежного типа. И значит давление в нём никогда не превысит максимально развиваемого. Он по своей конструкции не требует предохранительного клапана. Кстати, ток двигателя (и потребляемая мощность) максимален при минимальном давлении и максимальной производительности. Перегрева двигателя в Вашем случае не будет.
Могут быть ограничения только по другим причинам, не связанным с насосом. smile.gif
Гость_WAS
Предохранительный клапан ставится непосредственно у котла всегда, если установлена котловая запорная арматура.
В случае отсутствия такой арматуры и наличия открытого расширительного бака - клапан можно не ставить.
Bers
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)

5.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.
5.2.2. В качестве предохранительных устройств допускается применять:
а) рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия;
б) пружинные предохранительные клапаны прямого действия;
в) выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы).
5.2.3. Предохранительные клапаны устанавливают на патрубках, непосредственно присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов.
5.2.7. На любых котлах (в том числе имеющих один предохранительный клапан) вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае между котлом и расширительным сосудом не должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана.
5.2.9. В случае включения котлов в систему отопления без расширительного сосуда заменять предохранительные клапаны на котлах обводами не разрешается.

ПБ 10-575-03
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ

6.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления в нем сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему.
6.2.7. Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 10 % расчетного (разрешенного).
ТТГВ
Вся соль в том, что считается котлом, а что нет
Так вот в большенстве случаев электрокотлы как к таковым не относятся
поскольку их объем не превышает 25 литров, так что инспектор может быть не прав
требуйте с него документ по которому он от Вас требует установку клапана
Я в жилом многоэтажном доме согласовывал резервное отопление
так вот там котлы прошли как электронагреватели воды
mihanina
Если "дядя Вася - сантехник" запорную арматуру случайно оставит в закрытом положении (а для котлов КЭВ-100 арматура должна стоять обязательно для возможности ремонта и профилактики, да и наверняка резервный котел тоже предусмотрен) и включит в работу котел, далее уйдет и забудет, тогда давление в котле может резко повыситься.
В данном случае спасает только предохранительный клапан!
Не просто так "придуманы" ПБ 10-575-03, упомянутые Bers.
ТТГВ
to mihanina
Цитата
Если "дядя Вася - сантехник" запорную арматуру случайно оставит в закрытом положении (а для котлов КЭВ-100 арматура должна стоять обязательно для возможности ремонта и профилактики, да и наверняка резервный котел тоже предусмотрен) и включит в работу котел, далее уйдет и забудет, тогда давление в котле может резко повыситься.

Да ктож против норм, но ВЫ то их читайте КВЭ уж точно ну никак в ранг котлов не попадает
К тому же если уже говорить о запорной арматуре то ставить отдельно на насос отдельно на котел смысла не вижу таким образом бак попадает в зону действия и котла и насоса
mihanina
Цитата(ТТГВ @ Jul 21 2005, 12:23 )
Да ктож против норм, но ВЫ то их читайте КВЭ уж точно ну никак в ранг котлов не попадает
К тому же если уже говорить о запорной арматуре то ставить отдельно на насос отдельно на котел смысла не вижу таким образом бак попадает в зону действия и котла и насоса

1) Прошу простить, если я ошибаюсь, но по информации, имеющейся у меня: КЭВ-100 (а не КВЭ) - котел электродный водогрейный мощностью 100 кВт. Производитель "Братский котельный завод" (может и другое название, но из города Братска точно) Иркутской области.
2) Если не ставить арматуру, то как подключается к системе резервный насос и резервный котел? Обратным клапаном? biggrin.gif
3) Бак открытого типа лучше всего поставить на всас насоса, что за "зону действия" Вы имеете в виду?
С уважением!
rty
Уважаемые специалисты, всем спасибо!
Но я смотрю и среди Вас тоже есть разные мнения.
Цитата
КЭВ-100 (а не КВЭ) - котел электродный водогрейный мощностью 100 кВт. Производитель "Братский котельный завод" (может и другое название, но из города Братска точно) Иркутской области.

Так оно и есть.

Тем не менее я пришел к выводу, что проще их поставить, поддерживаю mihanina, насчет "дяди Васи - сантехника".

Для ТТГВ. Не пройдут они как нагреватели воды. Да и резерв есть: насос и котел. Да и проектировщики это все "обозвали" как электрокотельная.

Еще раз всем спасибо!
ТТГВ
to mihanina, to rty

Сорине увидел мощности по всем пунктам согласен