Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос гидравликам
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Shalatonin
Добрый день коллеги!
Столкнулся с вопросом подбора и обоснования диаметра трубы от пруда до колодца с насосом (насос погружной).
Ситуация такая. Есть пруд с очищенной водой, из него идет труба в колодец в котором установил погружной насос. Пруд и колодец работают по принципу сообщающихся сосудов.
Насос работает с расходом 500 м3/час, диаметр колодца 2,0 м. Высота от максимального до минимального уровня воды в пруде и колодце составляет 3,00 метра.
То есть насос скачает объем воды от мах. до мин. уровня за 67 секунд.
Вопрос как обосновать тот или иной диаметр трубопровода? Какая у меня логика что трубу нужно выбрать такую чтоб колодец успевал наполняться, то есть меньше 67 сек. должно быть время.
Подскажите какой формулой обосновать подбор диаметра?
nick2
считайте самотечный трубопровод.
скорость потока 0,5 м/с.
сечение полное.

мин. ф600 мм

я так думаю.
Zloy
Разность уровней в пруду и колодце при откачке из колодца должна быть равна сумме потерь в трубе + местные (вход и выход из трубы).
В зависимости от того, какой перепад можно обеспечить, подбирать трубу.
ИМХО
Aerl
Цитата(Zloy @ 29.3.2022, 16:34) *
Разность уровней в пруду и колодце при откачке из колодца должна быть равна сумме потерь в трубе + местные (вход и выход из трубы).
В зависимости от того, какой перепад можно обеспечить, подбирать трубу.
ИМХО


+
Но при длине в 2.5м, куда гораздо большее значение имеют местные потери