Добрый день, уважаемые специалисты. В 2020 году мне посчастливилось стать обладателем квадратных метров в новостройке, сразу же возникли проблемы с отоплением - итог застройщик через пол года заменил умный Grundfos TPE 50-290/2-S на обычный из серии TPE с похожими характеристиками - проблема шума ушла (в моей квартире во всяком случае, хотя по некоторым "стоякам" вода перемещается с очень высокой скоростью. Соседи не жалуются - говорят беруши помогают).
В этом сезоне новая история - на сей раз с насосом-повысителем ХВС.
Ситуация следующая - в Узле ХВС (кстати, расположен под жилой квартирой) смонтирована насосная установка состоящая из насоса «Grundfos CR15-3A-F-F-E-HQQE» (и такого же в резерве), частотного преобразователя марки «Schneider Electric» - ATV212 и датчика давления «Tival FF4-8DAY». С самого начала эксплуатации МКД отдаленно слышался трансформаторный гул, исходящий из подвальных помещений. Сейчас, громкость увеличилась и стало очевидно что этот "гул" издает вышеуказанный насос. Частотник работает на частоте 38Гц (фиксировано, меняли - не особо помогает. Также не понятно мне для чего тогда датчик давления), смена несущей частоты изменяет только тональность от "трансформаторной" до противного вездесущего писка.
Что интересно - на входе в насос давление 6 атмосфер, на выходе 7 (шкала на датчике тоже выставлена на 7). Насос "мертво" болтами закреплен на куске швеллера, который в свою очередь лежит на бетонном полу на куске транспортерной ленты. Вибровставки на фланцах насоса присутствуют, но видимо не особо помогают.
Складывается впечатление что шум передается на несущей стене, а моя квартира, на минуточку, расположена на 3 этаже по диагонали от насосной.
Разумеется по данной истории у застройщика один ответ - шум в пределах нормы, недостатки несущественны.
Уважаемые специалисты, спасибо, что дочитали до конца, проконсультируйте пожалуйста - в чем тут проблема: неверный подбор оборудования, нарушения монтажа, банальная неисправность электродвигателя насоса?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
PS Второй насос при включении очень сильно вибрирует и издает звуки, слышимые на 10 этаже, поэтому его применение не рассматривается