Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Столовая, раздевалка с душевыми и офисы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ingener_seb
Добрый день! Прошу поделиться опытом и проверить уже сделанные наработки. В 2-х этажном здании необходимо спроектировать систему водоотведения. В осях 1-5 находится горячий цех. В осях 5-9 находится столовая. В осях 9-14 находится раздевалка с душевыми. Вопросы: 1) Нужно ли разделять канализацию горячего цеха и делать отдельный колодец или выход? 2) Можно ли проводить систему канализации через столовую где размещены столы? (Канализация в данном случае монтируется под перекрытием). Если нет то прошу предоставить ссылки на документы. 3) Какие нормы необходимо изучить для конкретного объекта?
aminopower
Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 7:11) *
Добрый день! Прошу поделиться опытом и проверить уже сделанные наработки. В 2-х этажном здании необходимо спроектировать систему водоотведения. В осях 1-5 находится горячий цех. В осях 5-9 находится столовая. В осях 9-14 находится раздевалка с душевыми. Вопросы: 1) Нужно ли разделять канализацию горячего цеха и делать отдельный колодец или выход? 2) Можно ли проводить систему канализации через столовую где размещены столы? (Канализация в данном случае монтируется под перекрытием). Если нет то прошу предоставить ссылки на документы. 3) Какие нормы необходимо изучить для конкретного объекта?

Бытовую и производственную (от столовой) канализации сделаете раздельными.
ingener_seb
Цитата(aminopower @ 22.9.2023, 9:20) *
Бытовую и производственную (от столовой) канализации сделаете раздельными.


Спасибо. Вы не могли бы ещё дать ссылки на документы?
Со второго этажа стояк на оси 2, получается тоже отдельно вести? Сами стояки должны быть в технологических каналах?
ingener_seb
Кроме разделения канализации из столовой и бытовой. Ещё нужно на что-нибудь обратить внимания?
aminopower
Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 7:33) *
Спасибо. Вы не могли бы ещё дать ссылки на документы?

СП 30.13330.2020
ingener_seb
Подскажите пожалуйста! А какая максимальная длина магистральных трубопроводов проводимых под зданием. Разрешается при диаметре 160мм ?? Там длина магистрали получилась 55 метров.
Serg Ivanov
Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 7:11) *
Добрый день! Прошу поделиться опытом и проверить уже сделанные наработки. В 2-х этажном здании необходимо спроектировать систему водоотведения. В осях 1-5 находится горячий цех. В осях 5-9 находится столовая. В осях 9-14 находится раздевалка с душевыми. Вопросы: 1) Нужно ли разделять канализацию горячего цеха и делать отдельный колодец или выход? 2) Можно ли проводить систему канализации через столовую где размещены столы? (Канализация в данном случае монтируется под перекрытием). Если нет то прошу предоставить ссылки на документы. 3) Какие нормы необходимо изучить для конкретного объекта?

1. Нужно.
2. Нельзя. п.18.11
3. СП 30.13330.2020.
И разрыв струи на выпусках из технологических моек столовой не забудьте.

Цитата(ingener_seb @ 22.9.2023, 16:43) *
Подскажите пожалуйста! А какая максимальная длина магистральных трубопроводов проводимых под зданием. Разрешается при диаметре 160мм ?? Там длина магистрали получилась 55 метров.

СП 30.13330.2020. п.18.30
ingener_seb
Спасибо большое!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.