irob23
Подскажите какая будет принцип. схема при объед. против. и хоз. питьевом водопроводе когда и там и там нужны насосы и как она будет работать? Я правильно понимаю, что против. насосы подбираются на против. и хоз. питьевой расход. Противопожарный напор считается с учетом дикт. напора у хоз. приборов (20м). При пожаре обе группы насосов работают?
aminopower
Цитата(irob23 @ 22.9.2023, 13:36) *
Подскажите какая будет принцип. схема при объед. против. и хоз. питьевом водопроводе когда и там и там нужны насосы

irob23
Можно схему с одни вводом. Т.е. при пожаре хоз.питьевые насосы должны отключаться и включаются противопожарные насосы и подают воду на пожар и питьевые нужды?
aminopower
Цитата(irob23 @ 25.9.2023, 8:21) *
Можно схему с одни вводом.

Неть такой.

Цитата(irob23 @ 25.9.2023, 8:21) *
Т.е. при пожаре хоз.питьевые насосы должны отключаться и включаются противопожарные насосы и подают воду на пожар и питьевые нужды?

Ну так то да, но если у вас здание небольшое, не проще одной установкой обойтись, то есть при пожаре еще один насос подключается?
irob23
По выше изложенной схеме вопрос-задвижку с обратным клапаном между хоз.питьевыми и противопожарными насосами на напорной линии обязательно нужно ставить? Видела схему с задвижкой на всасывающей линии, на напорной задвижка не стояла.