Цитата(vovganmgk @ 7.6.2024, 12:13)

покажите вашего монстра, интересно очень
Типа
такого, просто клапанов больше. Ничего особо выдающегося. Чертежи показать не могу.
По ТЗ в части функционального назначения всё понятно.
Цитата(kosmos440o @ 7.6.2024, 12:14)

Откусываете на зачищенном участке провода 1/2 или даже 3/4 количества жил, при необходимости обрезаете немного ПВХ, обжимаете наконечником 0.75 или 1.5 мм2. Ничего не нарушите, т.к. сечение наконечника это не сечение кабеля.
Или всё-таки поставить клеммы на дин-рейку, как и положено))) Никто с поля в прибор не заводит провода в нормальной ситуации, только в случае крайней нужды и духовной бедности.
С удалением части жил провода... Не поверите, но в их библии даже это описано и запрещено. Но думаю на нашем производстве этот номер бы и так не прошёл.
За совет спасибо, сейчас любые идеи важны, но в данном случае не подойдёт.
Клеммы выходные у шкафа есть, но эти клеммы нужно соединять с блоками.
Проблема в различном понимании разными группами проектировщиков заказчика своей же библии.
На прошлом заказе проектировщики этот же пункт прочитали как требование к внешним линиям, чтоб до полевых устройств не набежало падение напряжения, а внутри ставить по номинальному току.
А в этом требуют и внутри шкафа на 0,5А тоже ставить 2,5мм2.