А.В.
Добрый день коллеги.
Требуется ли ограждение отопительных приборов в лифтовых холлах (3.78 и лифтовом тамбуре 3.82) согласно пункта 6.4.10 СП60.13330.2020 Изм. 3? Кто как трактует данный пункт? (см. прикрёплённый файл)
Спасибо.
ИОВ
В ИЗМ 3 исправили только грамматическую ошибку. Смысл указания не меняли - следует ограждать ОП.
Вы уверены, что в ПБЗ нужны ОП? Где там проложена обратка?
В период эвакуации в ПБЗ подаём большой расход нар. воздуха - полагаю, зимой можем заморозить там ОП и трубопроводы.
Evgkarpro
Картинка похоже с расчетной польской программы Sankom Audytor SET.
В пункте имеется так же отсыл на пожбезопасность 123-ФЗ,
а это идут требования например пунктов 4.3.7, 4.4.9 СП 1.13130.2020,
лифтовый холл пункт 3.21 СП 4.13130.2013
Выходит в приведенных помещениях
радиаторы отопления на высоте менее 2,2 м допускаются, но при их ограждении;
радиаторы отопления на высоте более 2,2 м можно без их ограждения.
А.В.
Добрый день коллеги. Не буду создавать новую тему. Вопрос про ограждение отопительных приборов. В СП60.13330.2020 п. 14.4 говорится: "Для отопительных приборов и трубопроводов в зданиях дошкольных образовательных организаций, на лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов" - правильно ли я понимаю что в любом случи в любом здании на лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения (хоть отопительный прибора стоит под лестничным маршем или на высоте 2,2 м)? (в 2012 году в п.6.1.7 говорилось "Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов". (прошу прощение, где уже была эта тема - я, увы, не нашел).
juzzi
Цитата(А.В. @ 23.6.2025, 11:47) *
Добрый день коллеги. Не буду создавать новую тему. Вопрос про ограждение отопительных приборов. В СП60.13330.2020 п. 14.4 говорится: "Для отопительных приборов и трубопроводов в зданиях дошкольных образовательных организаций, на лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов" - правильно ли я понимаю что в любом случи в любом здании на лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения (хоть отопительный прибора стоит под лестничным маршем или на высоте 2,2 м)? (в 2012 году в п.6.1.7 говорилось "Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов". (прошу прощение, где уже была эта тема - я, увы, не нашел).


Мы пишем в ПЗ для ДОУ так: Нагревательные приборы, для предотвращения касания их человеком, в помещениях закрываются съемными защитными экранами, за исключением помещений без постоянного пребывания людей, лестничных клеток, где приборы размещаются на отметке 2,2 м от проступей и площадок лестницы и помещений производственного назначения.