Всем привет. Нужна помощь в борьбе с Теплосетью и УК.
Дано: дом 1968 года 6 подьездов 9 этажей. Лет 15 назад вместо ЦТП- впихнули в подвал ИТП. В итоге получили что крайний подьезд от ИТП постоянно мерзнет.
ИТП под 6м Врезка в СО между 4 и 5 подьездом. мерзнет 1й подъезд. В ИТП давление плавает 4,5 – 5,5 – все зависит от города
Теплосеть грешила на теплообменник. Ок, УК поменяла паяный теплообменник на большой пластинчатый. Проблему не решило.. В итоге на манометрах 1 подъзда нет перепада.
УК Идите балансируйте дом..
УК купила балансиры и поставила их на обратку в элеваторных узлах 3,4,5, 6 подьезда.
А в 1 подъезде как не было перепада так и нет.
УК поставили повысительный насос на подпитку- теперь в системе 7 – стабильно а перепада нет.
НА любые вопросы к Теплосети – они отвечают в ИТП все хорошо, циркуляционный насос дает 33 тонны в час – больше чем надо.
Насос стоит UPS 80-120/2 grundfos
Как обосновать замену насоса на более производительный, или установку второго насоса?