По какой схеме подключить радиаторы отопления административного здания два этажа количество радиаторов 10шт на одной этаже подключение с торца дома до последнего радиатора 30 метров самая длинная ветка .якакте диаметры использовать.Помогите пожалуйста.
lovial
Цитата(S.D.A @ 6.7.2025, 7:44) *
По какой схеме подключить радиаторы отопления административного здания два этажа количество радиаторов 10шт на одной этаже подключение с торца дома до последнего радиатора 30 метров самая длинная ветка .якакте диаметры использовать.Помогите пожалуйста.

Мощность известна? Грубо на 16 трубу 4 кВт, на 20 - 6, на 25 - 12, на 32 - 24. В любом случае проверить скорости в трубе - не ниже 0,2 и не выше 0,7