Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой:
существует МКД, которая подключена к старой угольной проблемной котельной.
Чтобы уйти от зависимости от угольной котельной предложено устройство электрокотельной в подвале МКД из электродных котлов.
В п.3.4. СП 41-104-2000 в п.3.4.: "Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания. Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали. Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной)."
То есть из этого пункта следует что электрокотлы запрещено устанавливать в подвальное помещение МКД.
Однако в разделе 1 этого же СП: "Настоящие правила не распространяются на проектирование автономных котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями и другими специализированными видами котлов для технологических целей, котельных и котлов для поквартирных систем отопления и горячего водоснабжения."
Тут непонятно, имеется ввиду электрокотельные с электродными котлами не регулируются данным СП или только касаемо электродных котлов для технологических целей?