Valitov
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по вопросу выпуску канализации из здания. Можно ли его прокладывать не под 90 градусов к зданию, если выпуск прокладывается под фундаментом здания и не пересекает его стен.

Согласно п. 8.8 СП СП30.13330.2020 Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания следует выполнять под углом 90°, в сухих грунтах ‒ с зазором вокруг трубы 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водо- и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичным материалом, в мокрых грунтах ‒ с установкой сальника.

Здесь вопрос к фразе "Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания", она трактуется как в случае непосредственного пересечения, т.е. когда в подвале или фундаменте делается отверстие для прохода трубы. Или имеется ввиду, что если на плане труба пересекает фундамент, то она должна проходить под 90 градусов к фундаменту, даже если проходит ниже фундамента?

Ниже схема по которой вопрос возник

SV_vrn
Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?
Valitov
Цитата(SV_vrn @ 9.9.2025, 12:53) *
Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?


Спасибо , не обратил внимание


Цитата(SV_vrn @ 9.9.2025, 12:53) *
Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?

а так для общего понимания, водопровод можно заводить не под прямым углом к зданию, если труба идет под фундаментом?
nagger
Цитата(SV_vrn @ 9.9.2025, 12:53) *
Название в целом раздела 8 вам ни о чем не говорит?

18.37 Пересечение трубопроводами систем водоотведения и водостоков наружных стен подвала или фундаментов здания следует выполнять в соответствии с 8.8.
Valitov
Цитата(nagger @ 9.9.2025, 14:01) *
18.37 Пересечение трубопроводами систем водоотведения и водостоков наружных стен подвала или фундаментов здания следует выполнять в соответствии с 8.8.


Добрый день. Вопрос по пп.8.8 и 18.37 все еще актуален, никто с этим не сталкивался?
nagger
Если ты не пересекаешь строительную конструкцию, то формально - нормативно - ограничений на угол нет.
Valitov
Цитата(nagger @ 11.9.2025, 13:24) *
Если ты не пересекаешь строительную конструкцию, то формально - нормативно - ограничений на угол нет.