niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Жилой дом с пристроенной стоянкой и теплым чердаком. Встроенные помещения отсутствуют. Венткамера для вытяжного вентилятора автостоянки расположена в подвале жилой части. Также в подвале расположены кладовые, вытяжка для них организована из проходов между кладовыми. Приток также присутствует, клапаны и онезащита также. Но не о них речь. Перегородки из кирпича.
Соответственно возникшие вопросы:
1 - возможно ли проложить вытяжной воздуховод автостоянки в строительном исполнении через межквартирный коридор дома?
2 - согласно СП60 п7.11.11 Через квартиры жилых многоквартирных домов не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем, обслуживающих помещения другого назначения.
У меня 2 разных вентканала в кирпичной кладке между квартирами, соответственно первый для венткамеры, упомянутой выше, второй для кладовых. Правильно ли я понимаю, что эти венканалы не попадают под этот пункт. ГИП сомневается и предлагает венканал для венкамеры вынести в межквартирный коридор.
3 - верно ли я понимаю, что вентканал кладовых мы можем открыть в пространстве теплого чердака, а вентканал венткамеры необходимо вывести выше кровли?
Заранее благодарен.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Composter
Цитата
7.11.12 Не допускается прокладывать воздуховоды:
...
в) напорных участков систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го
и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения.


У вас после вент установки идет напорный участок. от автостоянок вытяжные установки на кровле располагаются , либо в на -1 этаже если выброс сразу на улицу после вент установки (это если подземная часть гораздо больше чем площадь зданий)