Всех приветствую! Прошу помочь специалистов-вентиляционщиков в решении следующего вопроса.

Проектируется многоквартирный жилой дом. Согласно п.7.1.3 СП 60 для коридоров без возможности естественного проветривания требуется использование принудительной вентиляции. Выцыганил у архитекторов каналы под приток и вытяжку для таких коридоров, и если с вытяжкой +/- понятно, то с организацией притока - затык. Допустимо ли использовать для этих целей воздух из техподполья, поступающий туда через цокольные дефлекторы? Или необходимо тянуть чистый воздух непосредственно в канал?
l-nikolaev
Интересно, что это за МКД такой, что-бы в межквартирном коридоре приток делать?? Чего мелочиться-то, приток делать из подполья...Сразу фановую трубу туда выводите...
ИОВ
Цитата(SuperPashkin @ 11.12.2025, 15:15) *
Проектируется многоквартирный жилой дом. Согласно п.7.1.3 СП 60 для коридоров без возможности естественного проветривания требуется использование принудительной вентиляции. Выцыганил у архитекторов каналы под приток и вытяжку для таких коридоров, и если с вытяжкой +/- понятно, то с организацией притока - затык. Допустимо ли использовать для этих целей воздух из техподполья, поступающий туда через цокольные дефлекторы? Или необходимо тянуть чистый воздух непосредственно в канал?

1. Вы это серьёзно? Тогда как Вы понимаете указания СП 54:
Цитата
7.9 Технические помещения (электрощитовые, слаботочные, насосные станции, тепловые пункты и т.п.) вентилировать воздухом технического этажа или подвального этажа не допускается. Для этих помещений следует предусматривать самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.

По-Вашему - в техпомещениях, в которых люди бывают нечасто и недолго, нельзя, а в межквартирных коридорах, где всё время снуют люди, можно. wink.gif

2. Вариант вентиляции от Колубкова тут выкладывали.
Я не проектирую МЖД, но мне такой вариант очень не нравится - много наворотов, и ради мизерной общеобменки вмешиваются в системы противодымной вентиляции.
SuperPashkin
Цитата(ИОВ @ 13.12.2025, 0:07) *
1. Вы это серьёзно? Тогда как Вы понимаете указания СП 54:

По-Вашему - в техпомещениях, в которых люди бывают нечасто и недолго, нельзя, а в межквартирных коридорах, где всё время снуют люди, можно. wink.gif

2. Вариант вентиляции от Колубкова тут выкладывали.
Я не проектирую МЖД, но мне такой вариант очень не нравится - много наворотов, и ради мизерной общеобменки вмешиваются в системы противодымной вентиляции.


Спасибо за ответ. Я в курсе на счет этого пункта (про техпомещения), просто в вентиляции, можно сказать, профан, но сделать надо. Колубковский вариант тоже просматривал, но он не канает, так как в доме всего 10 этажей - там противодымки просто нет.

Мех приток для этих целей Зак уже зарубил, вот и склоняюсь к версии: приток через цокольные дефлекторы по вентканалам к приточной шахте, от нее на каждом этаже выпуски в коридоры. Но тут возникает еще пара вопросов: 1) хватит ли тяги, созданной вертикальным стволом шахты, и 2) нужно ли для такого притока устраивать противопожарные клапаны и если да, то где именно - на выходе на каждый этаж или общий на весь стояк в подвале?