Цитата(SuperPashkin @ 11.12.2025, 15:15)

Проектируется многоквартирный жилой дом. Согласно п.7.1.3 СП 60 для коридоров без возможности естественного проветривания требуется использование принудительной вентиляции. Выцыганил у архитекторов каналы под приток и вытяжку для таких коридоров, и если с вытяжкой +/- понятно, то с организацией притока - затык. Допустимо ли использовать для этих целей воздух из техподполья, поступающий туда через цокольные дефлекторы? Или необходимо тянуть чистый воздух непосредственно в канал?
1. Вы
это серьёзно? Тогда как Вы понимаете указания СП 54:
Цитата
7.9 Технические помещения (электрощитовые, слаботочные, насосные станции, тепловые пункты и т.п.) вентилировать воздухом технического этажа или подвального этажа не допускается. Для этих помещений следует предусматривать самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.
По-Вашему - в техпомещениях, в которых люди бывают нечасто и недолго, нельзя, а в межквартирных коридорах, где всё время снуют люди, можно.
2. Вариант вентиляции от Колубкова
тут выкладывали.
Я не проектирую МЖД, но мне такой вариант очень не нравится - много наворотов, и ради мизерной общеобменки вмешиваются в системы противодымной вентиляции.